Непрочитано 27.11.2004, 09:47 #1
2 рабочих шва в колонне
v2
 
Сообщений: n/a

Допустимо ли устроить рабочие швы бетонирования в уровне низа и верха подколонника(высотой 300 мм) монолитной колонны на фундаментной плите?
Или только один - внизу,но тогда подколонник плохо провибрируют..
Просмотров: 3497
 
Непрочитано 27.11.2004, 12:09
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Допустимо, только надо помнить об анкеровке арматуры, и чтобы в месте устройства подколонника было чисто и влажно
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...