Добрый день.

Суть вопроса в заглавии.

Пришлось сделать микро научную работу (см. вложение). Может что-то сделал не так. Жду критику и подсказки.

Архивы с файлами моделей и расчетами можно качнуть вот тут >> https://www.dropbox.com/sh/o9f8upf3u...L9aCQ_r0a?dl=0
Там все разделено по программам.

Моделирование стального каркаса с композитными балками в Consteel, Robot, ETABS и SCIA:

В всех случаях где необходима жесткость плиты/диафрагмы используется жб плита толщиной 100 мм из бетона С30/37. Все данные описаны для ветрового загружения (1,5 кН/м) приложенного к колоннам. Перемещения взяты по самым верхним узлам колонн со стороны воздействия ветровой нагрузки. Где необходимо плиты разбиты на конечные элементы размером не более 0,5 м. Смещения поперек воздействия ветра закреплены во всех моделях. Жесткость полужестких узлов определена при помощи программы COP (Sj,hogg=34570 кНм/рад). Наружные колонны HEA240, внутренние HEB260. Балки IPE500. Сталь S355. Распорки в уровне каждого этажа TCAR60x5 (расположены поперек воздействия ветра), сталь S235. Длинна балок 15 м, шаг 5м. Высота каждого этажа 3,2 м. Наружные колонны оперты шарнирно (свобода всех поворотов), внутренние жестко закрепленные.

Для сравнения с наихудшим вариантом каркаса, смоделирована консоль из двутавра HEB260 высотой 12х3,2=38,4 м. Как бы подразумевается, что шарнирно закрепленные балки, плиты перекрытия и наружные колонны не вступают в работу. Каркас держится за счет жесткости центральных колонн и их заделки. Верхний конец закреплен от смещения поперек воздействия усилия. Нагрузка приложена такая же (1,5 кН/м). Перемещение верхнего конца 13012 мм.

Типы моделей:
Robot 2017:
R1 - стальные стержни и полужесткая диафрагма без разбития на КЭ.
R2 - стальные стержни и жесткая диафрагма без разбития на КЭ.
R3 - стальные стержни и оболочка с КЭ.
R4 - чисто стальной каркас
Consteel v9:
C1 - композитные стержни/балки без диафрагмы.
C2 - стальные балки с диафрагмой.
С3 - чисто стальной каркас
ETABS v16.2:
E1 - стальные балки с плитой разбитой на КЭ (подругому невозможно смоделировать композитные балки).
E2 - стальные балки и полужесткая диафрагма без разбития на КЭ.
E3 - стальные балки и жесткая диафрагма без разбития на КЭ.
E4 - чисто стальной каркас
SCIA v15.3:
S1 - стальные балки с композитной (обычную нельзя) плитой разбитой на КЭ.
S2 - композитные стержни/балки (старый модуль) без диафрагмы.
S3 - композитные стержни/балки (старый модуль) с диафрагмой из жестких связей (rigid arms).
S4 - чисто стальной каркас

Для 12ти этажного каркаса.
1. При шарнирных соединениях композитных балок с колоннами неудалось получить соответствия перемещений между моделями.
Перемещения:
R1 - 7016 мм
R2 - 17 мм
R3 - 173 мм. Предупреждение о нестабильности 3го типа, но значения перемещений и углов поворота узлов модели адекватные.
R4 -
C1 - 4675 мм
C2 - 6965 мм
C3 -
E1 - 311 мм. Без предупреждений в расчетном логе.
E2 - 9670 мм
E3 - 9660 мм
E4 -
S1 - 111 мм. Предупреждение об огромных перемещениях в некоторых внутренних узлах плиты (миллиарды мм и радиан).
S2 - 7073 мм. Предупреждение о больших поворотаж и перемещениях в некоторых узлах (до 250 радиан).
S3 - 19 мм
S4 -
2. Соединение композитных балок с колоннами полужесткое.
Перемещения:
R1 - 153 мм
R2 - 17 мм
R3 - 91 мм. Предупреждение о нестабильности 3го типа, но значения перемещений и углов поворота узлов модели адекватные.
R4 - 180 мм
C1 - 102 мм
C2 - 117 мм
C3 - 153 мм
E1 - 104 мм. Без предупреждений в расчетном логе.
E2 - 150 мм
E3 - 150 мм
E4 - 150 мм
S1 - 67 мм. Предупреждение об огромных перемещениях в некоторых внутренних узлах плиты (миллиарды мм и радиан).
S2 - 110 мм. Поворот узлов, которые создаются при разбитии стержней всеравно велик (5,2 рад).
S3 - 19 мм
S4 - 155 мм

Последний раз редактировалось user277418, 29.06.2017 в 22:48.
Просмотров: 2457
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить реальные перемещения стального каркаса с композитными балками при помощи FEA?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания leopold001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2012 23:57
Смущают усилия в раме многоэтажного стального каркаса. Просьба посмотреть. Archangel_15 Лира / Лира-САПР 3 15.05.2012 07:46
Расчет стального каркаса промздания DKI Расчетные программы 5 24.04.2010 12:44
Как определить перемещения “u” и “v” в поперечно нагруженной пластине? vit.z. Расчетные программы 43 24.10.2009 06:46