Узлы законструированы безграмотно, был бы сарай, может быть и проканало бы. А тут такие сечения и сталь С345.
Монтировать как будете? колонны тянуть? обваривать? или отверстия газом в овальные превращать? после таких махинаций это точно нормальному расчету не будет поддаваться лучшим вариантом, как мне видится, была бы реконструкция узлов в нормальные шарнирные (если внизу жестко) на центр. плитке с установкой необходимых ребер и пересчетом каркаса с учетом фактического эксцентриситета другой вопрос, как видели этот узел те, кто назначал сечения элементов Последний раз редактировалось Insel, 27.07.2016 в 18:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
Узлы все произведены и все конструкции находятся на стройплощадке(сталь 345 ибо север. ). 3 рамыдаже смонтированы. Крайние колонны притянули к балке и получилось, что они стоят не вертикально(45мм на 10м высоты). Средняя колонна(проверено) стоит вертикально. Реконструкция узлов не представляется возможным(глухой север). поэтому прошу совета.
Предполагаю что вся нагрузка будет передаваться через одну полку колонны(и поворот относительно её) т.е. eрасч=1/2 h двутавра+45мм(смещение верха колонны относительно нижнего сечения) + 10мм(случайный эксцентреситет). Если с такими условиями колонна выдержит, то оставим, если нет, то будем предпринимать различные мероприятия по уменьшению момента и поперечной силы. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Ход мыслей правильный, только не половину высоты двутавра, а площадку опирания с учетом оребрения оголовка колонны. Также, на мой взгляд, не нужен случайный эксцентриситет раз есть фактические замеры отклонений. Можете еще посмотреть серию 2.440-1 выпуск 6 посвященный площадкам под оборудование. Там есть указания по расчету стоек при этажном опирании балок без центрирующих элементов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
понятно, что в серии берется примерно центр эпюры давления под балкой и расстояние до оси стойки принимается за "e" (узлы 26-29)
непонятно, почему в узлах 30-33 они берут "0.65A", а не 0.33; получается, что эксцентриситет выходит за пределы площадки опирания. или мне спать пора уже? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- имхо: по направлению размера "30" нерабочее направление фланца. Сам бы я так делать не стал, а поставил бы 2d_болта согласно Рекомендаций. Кстати, в самих Рекомендациях в примерах стыков имеются отступления от приведённых в них же правилах расстановки ВПБ.
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Offtop: В серии 2.440-2 замечал такой косяк, там в узле 14, тоже расстояние до края уголка, в рабочем направлении, меньше 2dотв. Мое мнение, что отказ узла в данном случае произойдет не от смятия, но требования норм нарушены.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |