14.10.2012, 16:55 | #1 | |
Как определить какие инженерные изыскания нужны на линейный объект?
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 19136
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Вы в экспертизу понесли проект на КЛ 10 кВ? Зачем?
Скорее всего геологию требовали под здание. На КЛ нужно иметь сводный план сетей участка и акт выбора трассы. Геологию и экологию на КЛ никогда не требовали, т.к. в экспертизу никогда такое не носят. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Все таки хотелось бы ссылочку, на основании чего КЛ 10 кВ нужно нести в экспертизу. Сам закопал в землю не один десяток КЛ 0.4 - 6 - 10 кВ и заявления топикстартера ставят меня в тупик. Может я ГрК, 145-ФЗ и 116-ФЗ не так читаю...
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 28
|
Цитата:
Хотя раньше сдавали без этого. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Для прокладки кабеля нужно знать наличие блуждающих токов, тянущих усилий в грунте, агрессивность грунтов (по ПУЭ). Может имеется в виду геология только по этим параметрам. Если кабель предусмотрен на худший вариант, то вообще-то при любых вариантах геологии ничего не меняется. Еще раз спрашиваю, а Вы зачем ПД на КЛ-10 кВ в МГЭ понесли??? |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Сегодня уже давал ссылку одному такому упорствующему: ггэ не имеет права с апреля этого года отказывать в приеме пд заказчику. Хоть на биотуалет им принеси документы, они примут. 18 пост
А им тоже кушать хочется. Все что нужно носить на ггэ перечислено в грк и 116-фз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 28
|
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Если вы знали, что пойдете в экспертизу, то нужно было делать полный комплект изысканий, включая экологические.
Как без них делать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"? Вы должны знать текущее состояние. А воздействие на среду у вас есть, особенно при строительстве |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 12
|
Если заказчик принял решение о необходимости прохождения проектной доументации Главгосэкспертизы, то проектировщик обязан соблюсти все требования по разработке проектной документации, в частности- Градостроительного кодекса, где сказано, что не допускается разработка проектной документации без инженерных изысканий. Объемы и виды инж.изысканий определяются заказчиком. В частности необходима геодезия и экология. Геодезия необходима для проектировщика (а следовательно для подтв.и в экспертизе), что бы видеть подземку, надземку. Геология- уже выше описывали (блуждающие токи, растягивающие усилия и пр.). Я еще и экологические заказываю! Я работаю на нефтеперерабатывающем заводе и экспертиза хочет видеть какую "каку" содержит вынимаемый грунт и что я с ним делаю (это уже к ООС).
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 23
|
Уважаемые специалисты, хотелось бы тему вновь поднять, суть вот в чем, проектируем наружное освещения на опорах, СИП, для муниципального заказчика, по ТЗ, ну и по ГК должны гос экспертизу проходить, также хотелось бы уточнить, какие инженерные изыскания заказывать? И еще вопрос про проект полосы отвода это также к изысканиям относиться или можно у кадастрового инженера заказать границы участков и на таком плане нарисовать схему?
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
В ТЗ ведь прописано на счет выполнения инженерных изысканий:
Произвести комплексные изыскания (инженерно – геодезические, инженерно – геологические) в объеме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений. Особые требования к инженерным-геодезическим изысканиям: - выполнить геодезическую разбивочную основу. - система координат и высот – г. ... - на топографическом плане указать все инженерные коммуникации, попадающие в зону объекта проектирования с указанием их балансодержателей. Получить согласование с владельцами (балансодержателями) данных инженерных коммуникаций и департаментом градостроительства и архитектуры администрации города.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
Что необходимо для начала проектирования стадии "Проект" (линейный объект) | pk2012 | Технология и организация строительства | 24 | 26.09.2012 16:22 |
Ищу пример раздела МПБ на линейный объект электрические сети | dmitry198 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.03.2012 16:34 |
Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия" | Route | Инженерные сети | 8 | 14.03.2012 13:03 |
Завтра на объект приезжает пожарный надзор!!! Какие меры принять до их приезда? Я ГОРЮ... | S A S | Технология и организация строительства | 11 | 24.09.2010 21:36 |