Тамбур перед лестницей на втором и выше этажах обязетелен/запрещен/рекомендован?
Rinka_Rino
 
проектирование
 
Воронеж
Регистрация: 15.11.2013
Сообщений: 3

В нормативной литературе только и нашла, что описание необходимости (или нет) устройства тамбура (или тамбура-шлюза) перед лестничной клеткой на первом этаже или в подвале, а что с остальными этажами? Есть мнение, что устройство тамбуров-шлюзов (с подпором воздуха) перед лестницей - это мероприятие, компенсирующее отсутствие выходов из лестничных клеток непосредственно наружу, и такой тамбур является безопасным местом до приезда пожарников в случае пожара. Так ли это, и какой нормативкой это подкреплено? Одним словом, можно, нужно или категорически нельзя устраивать тамбур перед лестничной клеткой на этажах со второго и выше. Прилагаю файл с планом.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
План.dwg (677.5 Кб, 1639 просмотров)

Просмотров: 8142
 
Непрочитано 15.11.2013, 09:50
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Для начала изучите типы лестничных клеток по пожарной классификации. На многие свои вопросы найдете ответы.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 10:10
#3
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


В вашем случае это лишнее, у вас обычные, "задымляемые" лестничные клетки типа Л1. Хотя, опять же, все зависит от этажности здания.
Bonussandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 10:10
#4
Rinka_Rino

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2013
Воронеж
Сообщений: 3


Из СНиПа Пожарной безопасности:

5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на
лестницы типов:
1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2 - внутренние открытые;
3 - наружные открытые;
обычные лестничные клетки типов:
Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;
Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии;
незадымляемые лестничные клетки типов:
Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;
Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;
Н3 - с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

вы эти типы имели ввиду? или что вместо тамбура достаточно организовать подпор воздуха в лестничную клетку? поясните.

----- добавлено через 29 сек. -----
3 этажа+мансарда

----- добавлено через ~2 мин. -----
Bonussandro, то есть можно убрать тамбуры вообще? А подпор воздуха в этом случае нужен?
Rinka_Rino вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 10:50
1 | #5
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Метода такая:
1. Открываем 123-фз, смотрим статью 39, изучаем типы лестниц.
2. Открываем СП 1.13130.2009, Изучаем какие типы лестниц в каких случаях применяем.
3 Открываем СП 2.13130, СП4.13130, СП7.13130 и изучаем особенности устройства лестничных клеток (расстояния до окон, огнестойкость стен, окон, дверей и т.д.).
4. Проектируем.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:02
#6
Rinka_Rino

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2013
Воронеж
Сообщений: 3


Эврика!) СП 1.13130.2009 - "ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ":
4.4.10 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.
...
4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2;
в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.

Разобралась, всем спасибо!

ale1776, в своих поисках пришла к той же методике, спасибо)

Последний раз редактировалось Rinka_Rino, 15.11.2013 в 11:09.
Rinka_Rino вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Тамбур перед лестницей на втором и выше этажах обязетелен/запрещен/рекомендован?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Вопрос по организации тамбур-шлюза перед лестницей между подвалом на 1 этажом WasserWolf Архитектура 4 03.11.2011 15:55
Тамбур перед санузлом Slim Прочее. Архитектура и строительство 1 26.05.2006 12:47