Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2017, 16:13 #1
Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?
RusMike
 
ЮФО
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 32

Всем привет, прошу помочь с таким вопросом: имеем монолитный ж/б дом, на кровле встроенно-пристроенной подземной автостоянки размещены детские площадки. Толщина перекрытия автостоянки - 250 мм. Проходы - тротуарная плитка, под качелями и турниками - гравий. Можно ли вместо гравия запроектировать резиновое покрытие? Нигде в СП не нашёл, но точно помню претензии пожарников по одному объекту, дескать, нельзя горючее покрытие использовать над "потенциально опасной" автостоянкой.
Просмотров: 6456
 
Непрочитано 04.04.2017, 17:07
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Нигде в СП не нашёл, но точно помню претензии пожарников по одному объекту, дескать, нельзя горючее покрытие использовать над "потенциально опасной" автостоянкой.
А покрытий из негорючей резины/мягких полимеров разве не существует? Или они многократно дороже?
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 09:17
#3
RusMike


 
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
А покрытий из негорючей резины/мягких полимеров разве не существует? Или они многократно дороже?
Честно говоря, не в курсе за весь рынок, но то, что предлагают - горит в той или иной мере. И насколько понимаю, они все такие, по идее, если из мягкой резины. Если не горит, но наверняка дымит и т.д.
RusMike вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 10:54
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Нормативных запретов на горючее покрытие нет. Полимерные покрытия НГ если и есть, то стоят как самолет, явно не для массового жилья. Если делать горючее покрытие, то не ближе 6 м от окон дома.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 14:52
#5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Важно, чтобы на расстоянии 6м от окон жилого дома не было горючих элементов покрытия.
Если это условие будет соблюдено, то есть вариант провести огневые испытания на конструкцию кровли с желаемым покрытием. Если проектируете на корзину, то вариант дохлый, а если собираетесь строить, то не такая уж и большая сложность провести испытания, если застройщику это нужно.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 22:58
1 | #6
JoseExpert


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 2


У Вас кровля эксплуатируемая. Соответственно согласно п. 5.4.15 СП 2.13130.2012 участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.
JoseExpert вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 23:30
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от JoseExpert Посмотреть сообщение
Соответственно согласно п. 5.4.15 СП 2.13130.2012 участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.
Это требование имеет силу только в том случае, когда покрытие используется в качестве пожаробезопасной зоны.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 11:18
#8
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191


Господа, является ли данная кровля пожаростойкой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2017-12-04 11.16.19.png
Просмотров: 139
Размер:	36.1 Кб
ID:	196420  
mindchamber вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 14:29
1 | 1 #9
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Господа, является ли данная кровля пожаростойкой?
Обычная конструкция кровли. У многих производителей подобные конструкции сертифицированы. Например, у технониколь кровельная система ТН-Кровля стандарт КВ - К0 (45) (REI30-90). На сайте технониколь есть протоколы испытаний. Тут важны толщины рулонных материалов, которые у Вас не прописаны.
Так же, Филизол - понятие весьма широкое. У производителя его аж 11 видов. Верхний слой должен быть с крупнозернистой посыпкой (или могут быть нужны противопожарные пояса в зависимости от площади кровли + вопрос с сертификацией) + разделительный слой между керамзитом и стяжкой (или скрепление керамзита цементным "молочком") + вопрос что такое "пароизоляция" у Вас в проекте + ЦПР толщиной 10 мм это ни о чем, весьма вероятно растрескивание (хотя бы 20 мм) + грунтовок ни каких не увидел
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 17:02
#10
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Обычная конструкция кровли. У многих производителей подобные конструкции сертифицированы. Например, у технониколь кровельная система ТН-Кровля стандарт КВ - К0 (45) (REI30-90). На сайте технониколь есть протоколы испытаний. Тут важны толщины рулонных материалов, которые у Вас не прописаны.
Так же, Филизол - понятие весьма широкое. У производителя его аж 11 видов. Верхний слой должен быть с крупнозернистой посыпкой (или могут быть нужны противопожарные пояса в зависимости от площади кровли + вопрос с сертификацией) + разделительный слой между керамзитом и стяжкой (или скрепление керамзита цементным "молочком") + вопрос что такое "пароизоляция" у Вас в проекте + ЦПР толщиной 10 мм это ни о чем, весьма вероятно растрескивание (хотя бы 20 мм) + грунтовок ни каких не увидел
Я так понимаю доказать экспертам что эта кровля соответствует п.7.1.15 СП 54.13330 будет практически невозможно?
mindchamber вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 18:01
1 | 1 #11
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


А где применяется этот пирог?
Цитата:
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
п.7.1.15 СП 54.13330
Тут скорее п.6.5.5 СП2.13130.2012. Т.е. основное требование К0, R45 и негорючий утеплитель в зоне 6 м от окон.
Утеплитель негорючий есть. По поводу R45 - нужно плиту считать, должна давать. А по поводу К0 можно оттолкнуться от ч.10 ст.87 ФЗ-123: Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
По-правильному нужно прожигать конкретный пирог по ГОСТ 30403-2012, но на практике достаточно заявления в проектной документации о классе К0 и демонстрации заключения на аналогичную конструкцию, прошедшую испытания, в которой отличаются только производители материалов.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 10:47
#12
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191


Цитата:
А где применяется этот пирог?
al1776, спасибо за консультацию. Этот пирог применяется на кровле встроенного ДДУ в жилом доме.
mindchamber вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? МаксКад Архитектура 10 08.08.2016 12:16
Ограждение кровли промышленных зданий Guevara Металлические конструкции 3 12.11.2014 18:34
Какое покрытие полов допускается на открытых пром. этажерках??? kga82 Металлические конструкции 17 15.08.2014 22:51
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Состав инверсионной эксплуатируемой кровли и расположение молниезащиты Кленовский Архитектура 4 26.09.2010 18:51