Проектирование газовых котельных следует производить с учетом следующих нормативных документов:
-СНиП II-35 "Котельные установки" -«Рекомендациями по проектированию крышных котельных, встроенных и пристроенных котельных установок и установлению бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе». -Для Украины еще ДБН В 2.5-20-2001 "Газоснабжение" Зависимости от этажности насколько помню нет. Для встроенных котельных промпредприятий идет ограничение по температуре воды, огнестойкости ограждающих конструкций, применение газового и жидкого топлива температура вспышки которого ниже 45 град не допускается. Также не допускается расположение котельных под столовыми, банями, складами горючих материалов. Подробне почитайте вышеназванные документы )))) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
Прошу прощения, реально заболтался. Имелось ввиду, что во встроенных котельных промзданий и общественных не допускается устанавливать котлы работающие на жидком топливе, температура вспышки паров которых ниже 45 градусов. СНиП не гласит прямо, что это требование распространяется только на котельные расположенные в подвале. Следовательно, что не разрешено, то запрещено.
Последний раз редактировалось StaG, 18.11.2008 в 17:32. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
СНиП II-35-76:
... 1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении: водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115С. паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа, удовлетворяющих условию ... В котельных, расположенных в подвале, не допускается размещать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 градусов С. (Конец цитаты) Речь идет о жидком и газообразном топливе, и именно для подвалов общественных, административных и бытовых зданий. Для производственных таких ограничений вроде бы нет... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
Ну начинаем письками мерятся
Старая редакция СНиПа 1.7. Проектирование котельных, пристроенных к жилым зданиям, а также встроенных в жилые здания, не допускается. Котельные, пристроенные к общественным зданиям и сооружениям и к вспомогательным зданиям промышленных предприятий, а также котельные, встроенные в здания указанного назначения, допускается проектировать при применении котлов с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115 С. При этом во встроенных котельных не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45оС. В тоже время: СНиП П-35-76 Перевидання здійснене для застосування на території України відповідно до наказу Мінбуду України № 74 від 22.03.06 р. із врахуванням: - зміни, внесеної постановою Держбуду СРСР № 140 від 08.09.77 р., чинної з 01.01.78 р.; — зміни, внесеної постановою Держбуду СРСР № З від 11.01.85р., чинної з 01.01.90р.; - доповнення, чинного з 01.10.94 р. тільки на території України (наказ Держкоммісто- будування України № 35 від 20.09.94р.); — зміни № 1, чинної з 01.01.99 р. тільки на території України (наказ Держбуду України № 285 від 14 грудня 1998 р.); — зміни № 2, чинної з 01.12.2003 р. тільки на території України (наказ Держбуду України №175 від 20.10.03 р.); - зміни № 3, чинної з 01.07.2006р. тільки на території України (наказ Мінбуду України № 74 від 22.03.06р.). 1.8. Котельные, пристроенные к общественным зданиям и сооружениям и к вспомогательным зданиям промышленных предприятий, а также котельные, встроенные в здания указанного наз¬- начения, допускается проектировать при применении котлов с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115 °С. При этом во встроенных котельных не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на жидком топливе с температурой вспышки паров- ниже 45 °С. Во встроенных котельных допускается пре¬дусматривать водогрейные котлы, предназначенные для работы на природном газе, не имеющие барабанов, теплопроизводительностью каждый не более 1,25 МВт (1 Гкал/ч). Общая производительность котлов, устанавливаемых во встроенных котельных, не должна превышать: а) при работе котлов на жидком топливе -3 Гкал/ч; при работе котлов на природном газе -3,75 МВт (3.2 Гкал/ч); б) при работе котлов на твердом топливе: с приведенной сернистостью до 0,5 % и приведенной зольностью до 2,5 % - 1,5 Гкал/ч; с приведенной сернистостью до 1 % и приведенной зольностью до 5 % - 0,5 Гкал/ч. Общая производительность котлов, устанавливаемых в пристроенных котельных, не ограничивается. Проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в здания указанного назначения, не допускается. (Измененная редакция. Изм. № 1) 1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных (п. 11.51 настоящих норм и правил). Насчет подвалов СП 41-104-2000 «Автономные источники теплоснабжения» 3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении: - водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С; - паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), удовлетворяющих условию (t - 100) V 100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V- водяной объем котла, м . При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С. Данное СП - российская норма, возможно в России теперь данные нормы звучат так как Вы говорите. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
Если Вы живете и работаете в Украине, тогда он Вам действительно может пригодится. Я могу Вам его скинуть. Скажите электронную почту или напишите на [email protected]
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
[email protected] Спасибо. "Гранаты у меня не той системы" оказались...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Ищу нормы для проектирования помещений для зарядки автокаров. | Ter_An | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.10.2008 08:44 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Поиск софта для проектирования металлических лестниц | ro-2007 | Разное | 1 | 09.02.2008 01:12 |
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD | Olegic | AutoCAD | 2 | 16.04.2004 12:31 |