| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн!

Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2014, 09:32 #1
Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн!
onewa
 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 12

Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонной колонны сечением 400х400 мм по серии ИИ-04-2 в. 5 (марка КВК-443-24) каркаса третьего этажа (выше только покрытие: плиты и кровля) с наклонной трещиной в консоли более 0,3 мм. На консоль опирается ригель, к колонне примыкает стеновая панель. Может, у кого есть подобный проект?

Изображения
Тип файла: jpg фото общий план.JPG (108.0 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg фото трещины.JPG (151.9 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg Схема2.jpg (38.4 Кб, 256 просмотров)

Просмотров: 2490
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:06
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Надо Мальгамова смотреть. К гадалке не ходи, у него что-нибудь есть...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 10:23
#3
onewa


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 12



Смотрели, есть варианты там, но, может, на практике, кто делал..
onewa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:47
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я делал, но толку то с того..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 16:39
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #3.

Если Вас не совсем устраивают всем известные методы решения подобных вопросов, описанные в Технической литературе - могу только посоветовать что-то из области
литературы Фантастической...

- Привяжите к этой консоли некие воздушные шары (представите данные - могу сделать расчёт)...

PS
Но у этого метода - есть один минус (-), (а может и плюс (+)) - он не применяется на практике/но его можно попытаться запотентовать.

Последний раз редактировалось VVN59, 26.05.2014 в 16:45.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Объясните пожалуйста усиление ж/б колонн металлическими обоймами по рекомендациям Orson Конструкции зданий и сооружений 13 01.07.2015 23:59
Ребята поделитесь пожалуйста книгами если есть в электр. виде ! (след.книги) Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 15.01.2015 08:44
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16