Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы?
Проектирование зданий и частей зданий
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042
|
||
Просмотров: 13282
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Именно так.
Из крупных панелей сделать непрямоугольное здание весьма проблематично. В твоих схемах деформационные швы не нужны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Вообще без проблем. Практически в каждой застройке применяем (поворотные, либо угловые).
Для примера см. вложение.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Оригинально. Но в то время когда писался данный пункт панели были только плоские. В поворотах приходилось вставлять монолитные или каркасные вставки. Тот ещё геморой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Разговор - должен быть конкретным.
Если у Вас есть здание, и Вы не совсем уверены в том, как его нужно разбивать на блоки/т.е. - спрашиваете советов - тогда не стесняйтесь и выложите чертёж (план здания по 0-ой отметке). |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Вопрос возник давно, пытаюсь разобраться, поэтому и спрашиваю ссылки на источники. Сейчас не могу прикрепить к сообщению схемки из книги Волдржиха (рис. 86 стр.74 и рис. 90 стр.75), буду дома, выложу в теме. Коллега Волдржих считает, что в углах необходимо здание разрезать (моя схема 2б и рис.86 из книги), чтобы движение температурных комплексов (перпендекулярные друг другу части здания) было гарантировано свободным. Если не разрезать в углу, то для угловой секции необходимо уменьшить размер температурного блока в осях, по сравнению с прямоугольной секцией (с 40 м до 30 м, см. рис 90).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.11.2014 в 08:12. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Это ясно, по этому поводу тему создавал.
В данной теме вопрос попроще. Есть таблица в пособии с максимальным расстоянием между ТШ. Есть здание определенных размеров и определенной формы в плане. Необходимо его правильно порезать. Если бы в таблице фигурировали размеры темп. блоков (MAX длина и ширина), было бы попроще. В таблице же указано конкретно расстояние между ТШ. Брать это расстояние по осям для зданий не прямоугольных/квадратных в плане - тут у меня сомнения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.11.2014 в 08:46. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Для линейных зданий, когда длина значительно больше ширины, все боле мене ясно. Даже если имеются углы поворота. Для зданий, у которых длина и ширина соизмеримы, я для себя режу их на простые в плане куски размерами 50х50 м. Для схемы 3 и я бы вообще не резал
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Я считаю температурный блок по длине рамы. Если взять расчет в пособии по жилым (вып. 3) там участвует жесткость колонны (ее высота и размер). Если вспомнить курс стальных конструкций и расстановку вертикальных связей по колоннам, то тоже видим аналогичную картину. Поэтому смотрю максимальную длину рамы (в т.ч. условной).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
С круговой формой кок-то так.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Т.е. пока приходим к тому, что разрезка не температурные отсеки зависит не только от формы и размеров здания в плане, но и от расположения несущих конструкций (как распределены в плане, как сориентированы).
Понятно, что расположение связей и ядер жесткости (по середине или в торцах здания) оказывает влияние на длину температурного отсека для каркасных зданий, это в литературе отражено. При перекрестно-стеновой системе в монолитном жб всё менее прозрачно с ориентацией стен в зданиях сложной формы (учёт этого фактор при разрезке ТШ). В крупнопанельных зданиях есть зависимость поперечно-стеновая или продольно-стеновая система, а также зависимость от шага стен в поперечно-стеновой системе при назначении длины температурного отсека, опять же только для прямогуольных в плане зданий.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2014 в 08:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Извините вклинюсь. В нормах сказано, что если при расчетной температуре наружного воздуха -40 расстояние между температурными швами не превышает табличных значений, то расчет на темп. воздействия допускается не производить. Вопрос какая температура является расчетной??? Суточная, пятидневки, с какой вероятностью?
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2014 в 08:52. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Схемы к обсуждению.
Всё также, как и в первом сообщении, только представлено в другом виде. Все планы также вписаны в квадрат 40х40 м, но сразу мне бы и в голову не пришло вписывать их в квадрат, если бы я их увидел в таком виде (я про те, что с осями).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.11.2014 в 14:09. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине | Kneller | Железобетонные конструкции | 10 | 29.01.2013 11:29 |
Расстояние между деформационными швами | Polarfuchs | Архитектура | 5 | 08.07.2008 07:38 |