Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ?

Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2016, 13:40 #1
Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ?
Peter
 
строительство
 
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320

Ув. коллеги. Наружный слой облицовки блочной кладки с утеплителем выполнен из кладки клинкерного кирпича толщиной 120 мм , соединенная с основной кладкой анкерами с шагом по высоте и длине 600 мм. Высота кладки на несколько этажей. Какую расчетную длину (высоту) кладки принимать ? Реальную ? Имеет ли влияние на расчетную высоту анкеровка ?
__________________
С ув. Петр
Просмотров: 4015
 
Непрочитано 06.01.2016, 14:10
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Имеет ли влияние на расчетную высоту анкеровка ?
Судить по п. 4.24 СП 15 - то имеет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 14:40
#3
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Судить по п. 4.24 СП 15 - то имеет.
Уточните пункт пож.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 14:46
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


4.24 При расчете многослойных стен с гибкими связями (без тычковой перевязки) коэффициенты фи и mg следует определять по пп. 4.2 - 4.7 для условной толщины, равной сумме толщин двух конструктивных слоев, умноженной на коэффициент 0,7.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 15:15
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
4.24 При расчете многослойных стен с гибкими связями (без тычковой перевязки) коэффициенты фи и mg следует определять по пп. 4.2 - 4.7 для условной толщины, равной сумме толщин двух конструктивных слоев, умноженной на коэффициент 0,7.
Offtop: разве это не пункт 7.24?
что получается, облицовку с гибкими связями вполне можно на 4 этажа гнать без подхватывания перекрытиями? по предлагаемому новым СП расчету вполне пройдет..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 15:35
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве это не пункт 7.24?
Я не знаю, может у меня электронная версия не та. Вообще хотелось бы знать, чтобы с толку не сбивать и себя и людей.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по предлагаемому новым СП расчету вполне пройдет.
А по каменному СНиП не проходило? То же описание, в п.4.25.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 16:28
#7
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Спасибо. У меня случай облицовки кладки в монолитном каркасе, т.е. облицовочный слой снаружи, основная кладка режется ригелями. Извечный вопрос : на какую высоту максимально можно поднять облицовочный слой без промежуточного опирания, нужно доказать расчетом с ссылками на нормы...
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2016, 12:44
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
нужно доказать расчетом с ссылками на нормы...
Нормами заканчивается прочностной расчет облицовочного слоя.
А далее определение максимального вертикального смещения двух слоев кладки из условия не вырыва гибкой связи из любого из слоев и не поломки её. т.е. верт. смещение при учете ветрового давления отсоса и температуры (возможно и в двух гор. плоскостях) не должны вызывать в гибкой связи "разрывного" усилия.
А потом самое интересное, определение верт. перемещений стенки облицовочного слоя (напряжения сжатия, усадка, температура) в момент времени Ti, определение верт. перемещений каркаса в момент времени Ti с учетом истории нагружения и этапов возведения, особенностей работы кладки над ригелем (то ли это балка-стенка, то ли перемычка является связью сдвига).
Сравнения перекосов в гибких связях с допустимыми.
Не видел таких норм...да и будут ли они. Схем зданий многообразие.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2016, 14:37
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Извечный вопрос : на какую высоту максимально можно поднять облицовочный слой без промежуточного опирания
стандартное решение с разрезкой каждым перекрытием Вам не подходит?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нормами заканчивается прочностной расчет облицовочного слоя.
SergeyKonstr, это и удивило. Если гибкость облицовки практически приравнивается к внутреннему слою (а ведь внутренний слой еще раскреплен колоннами), то, думаю, по прочности высота в 4 этажа вполне может пройти...
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
определение верт. перемещений стенки облицовочного слоя (напряжения сжатия, усадка, температура) в момент времени Ti, определение верт. перемещений каркаса в момент времени Ti с учетом истории нагружения и этапов возведения, особенностей работы кладки над ригелем
а тут вообще не реально что-то посчитать, ну разве что прикинуть +/- километр и убедиться, что связи легко держат.. )
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2016, 17:14
#10
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разрезкой каждым перекрытием Вам не подходит?

то, думаю, по прочности высота в 4 этажа вполне может пройти...
Мне хочется первое, заказчику второе
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2016, 19:08
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а тут вообще не реально что-то посчитать
Для облиц. слоя реально, для каркаса +/-.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если гибкость облицовки практически приравнивается к внутреннему слою (а ведь внутренний слой еще раскреплен колоннами),
К колоннам гибкими связями?
Гибкость но нормам из суммы 2-х слоев.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2011 07:39
Как определить опорную реакцию стены, если в нее защемлeна консоль? archis Конструкции зданий и сооружений 30 01.09.2010 17:40
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14