Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ?
строительство
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320
|
||
Просмотров: 4015
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
4.24 При расчете многослойных стен с гибкими связями (без тычковой перевязки) коэффициенты фи и mg следует определять по пп. 4.2 - 4.7 для условной толщины, равной сумме толщин двух конструктивных слоев, умноженной на коэффициент 0,7.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
что получается, облицовку с гибкими связями вполне можно на 4 этажа гнать без подхватывания перекрытиями? по предлагаемому новым СП расчету вполне пройдет.. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Я не знаю, может у меня электронная версия не та. Вообще хотелось бы знать, чтобы с толку не сбивать и себя и людей.
А по каменному СНиП не проходило? То же описание, в п.4.25. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Спасибо. У меня случай облицовки кладки в монолитном каркасе, т.е. облицовочный слой снаружи, основная кладка режется ригелями. Извечный вопрос : на какую высоту максимально можно поднять облицовочный слой без промежуточного опирания, нужно доказать расчетом с ссылками на нормы...
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Нормами заканчивается прочностной расчет облицовочного слоя.
А далее определение максимального вертикального смещения двух слоев кладки из условия не вырыва гибкой связи из любого из слоев и не поломки её. т.е. верт. смещение при учете ветрового давления отсоса и температуры (возможно и в двух гор. плоскостях) не должны вызывать в гибкой связи "разрывного" усилия. А потом самое интересное, определение верт. перемещений стенки облицовочного слоя (напряжения сжатия, усадка, температура) в момент времени Ti, определение верт. перемещений каркаса в момент времени Ti с учетом истории нагружения и этапов возведения, особенностей работы кладки над ригелем (то ли это балка-стенка, то ли перемычка является связью сдвига). Сравнения перекосов в гибких связях с допустимыми. Не видел таких норм...да и будут ли они. Схем зданий многообразие. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
SergeyKonstr, это и удивило. Если гибкость облицовки практически приравнивается к внутреннему слою (а ведь внутренний слой еще раскреплен колоннами), то, думаю, по прочности высота в 4 этажа вполне может пройти... а тут вообще не реально что-то посчитать, ну разве что прикинуть +/- километр и убедиться, что связи легко держат.. ) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Для облиц. слоя реально, для каркаса +/-.
Цитата:
Гибкость но нормам из суммы 2-х слоев. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? | мозголом из Самары | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.02.2023 10:59 |
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 05.11.2011 07:39 |
Как определить опорную реакцию стены, если в нее защемлeна консоль? | archis | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 01.09.2010 17:40 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки | dlyareg | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 31.03.2008 14:26 |