Непрочитано 13.08.2012, 23:18 #1
Закладные гильзы/трубки для прокладки инженерных сетей в теле ж/б конструкций
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Здравствуйте! Не приходилось ли вам закладывать трубки под сети ЭО и СС в монолитные перекрытия/стены? Какие технологии использовали, каких производителей?
Суть вопроса: например в жилье, обычно прокладываем сети ЭО в полу данной либо вышележащей квартиры, кабели в трубках - аля можно будет заменить без демонтажа стяжки (сомневаюсь, т.к. при к.з кабель плавится). Сейчас настаивают на данном решении Заказчики-Поляки, говорят у них давно все в жестких трубках в теле плит. На форуме Vova говорил не раз, что в США это тоже распространено. Стоит ли отговаривать, либо возиться с трубками?

ИМХО: не наш это случай - при нашем качестве строительства не обеспечат монтажники проектное положение и усё - трубки будут просто замогилены.

p.s.
Европейские коллеги (фирма ATP http://www.atp.ag/) вообще трубы ливневки в теле колонн (не опечатка именно в теле) прокладывают.

Спасибо!
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 13.08.2012 в 23:24. Причина: Добавил ссылку
Просмотров: 7364
 
Непрочитано 14.08.2012, 00:22
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


На КЖ это никак не влияет. Все делают по чертежам ЭО. Со мной даже не согласовывали.
В одном месте по факту стопорнул монтажников, когда увидел, что от плиты ничего не осталось..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 13:38
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Вот пример того как это можно делать

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.08.2012 в 15:08.
 
 
Непрочитано 15.08.2012, 13:57
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


у меня скромнее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0023.JPG
Просмотров: 442
Размер:	420.0 Кб
ID:	85459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4289.JPG
Просмотров: 426
Размер:	388.2 Кб
ID:	85460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4290.JPG
Просмотров: 410
Размер:	460.5 Кб
ID:	85461  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 13:58
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у меня скромнее
Уже хорошо.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 00:33
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Спасибо за поддержку!
Остановился на чешской продукции. Надеюсь в следующем году строители не подведут... =) Если есть у кого информация по производителям, прошу поделиться!

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
На КЖ это никак не влияет. Все делают по чертежам ЭО.
Тут решил не рисковать расположение закладных будет указано отдельно, правда кого чертить заставить конструкторов или электриков вопрос пока открыт.. =)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 08:41
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Унас обычно всю хрень внутрь конструкций закладывали кж-шники по заданию смежников (если металл), либо на опалубочных чертежах писали "такую-то хрень заложить до бетонирования по чертежам таким-то" (если пластик или еще какая неметаллическая фиговина) и схематично показывали расположение.
Ни разу не было, чтоб "от плиты ничего не осталось", ибо в этом случае все стопорилось кж-шником на стадии проектирования
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:45
#8
Якорь


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
На КЖ это никак не влияет. Все делают по чертежам ЭО. Со мной даже не согласовывали.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ни разу не было, чтоб "от плиты ничего не осталось", ибо в этом случае все стопорилось кж-шником на стадии проектирования
Подскажите, как учесть ослабление сечения этими пластиковыми трубками? По идее они лежат почти у нейтральной оси сечения и не мешают работать плитам и стенам. Какой предельный диаметр трубок = 20, 40, 60 мм?
Якорь вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 18:01
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


смотрите сами по месту. универсального правила нет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 22:55
#10
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
Подскажите, как учесть ослабление сечения этими пластиковыми трубками? По идее они лежат почти у нейтральной оси сечения и не мешают работать плитам и стенам. Какой предельный диаметр трубок = 20, 40, 60 мм?
60 мм не встречал, обычно 25 мм и 40 мм.
более важный параметр количества трубок/ослаблений сечения в наиболее напряженных участках
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 14:56
#11
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Доброго времени суток. Подниму тему. Есть ссылки на какие-нибудь нормативы, Еврокоды или еще что-нибудь по прокладке ЭС в теле ЖБ конструкций. А то в плиту 160мм высотой втыкать 5-7 трубок по 25мм - вызывает сомнения. Заранее спасибо за отклик.

Последний раз редактировалось MankAV, 08.02.2023 в 17:36.
MankAV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладные гильзы/трубки для прокладки инженерных сетей в теле ж/б конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу Серия 1.031 КЛ-2 (ЛенНИИПроект)— Специализированные закладные детали ж/б конструкций жил. и обществ. зданий Металл Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2009 00:12