Непрочитано 05.04.2017, 15:39 #1
Дымовая завеса (резервуар) из профнастила
LynxM
 
Kyiv
Регистрация: 17.08.2010
Сообщений: 688

Коллеги, нужен Ваш совет!
Есть промздание, по пожарным нормам требуется сделать дымовые завесы (резервуары). Здание обшито сэндвич-панелями, кровля беспрогонная мягкая по профлисту. Выбрали в качестве негорючего материала для завесы - профнастил.
Конструктив, как репить профлист к балке сделал, но есть еще 2 вопроса:
1) нужно ли зашивать балку с 2-х сторон?;
2) чем закрыть "дырку" в кровельном профлисте? (стеновой они так не вырежут, чтобы все идеально подошло.

Высота кровельного профлиста 160мм.

Прикладываю рисунки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дымовая завеса_1.jpg
Просмотров: 34
Размер:	165.2 Кб
ID:	186113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дымовая завеса_2.jpg
Просмотров: 39
Размер:	94.3 Кб
ID:	186114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: дым.png
Просмотров: 35
Размер:	16.2 Кб
ID:	186115  

__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Просмотров: 1858
 
Непрочитано 05.04.2017, 16:14
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Балку зашивать не нужно. А отверстия вырезали лист жести грубо, а щели запенивали.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 16:33
#3
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


То есть, можно просто зашить до балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дымовая завеса_0.jpg
Просмотров: 34
Размер:	130.3 Кб
ID:	186120  
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Дымовая завеса (резервуар) из профнастила

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар ливневых вод Serghei Водоснабжение и водоотведение 28 13.11.2019 18:51
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Нелогичный результат расчета. Ж/б резервуар для воды. Skovorodker SCAD 1 01.04.2013 12:05
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41