Непрочитано 31.01.2019, 16:18 #1
Как запроектировать телескопическое соединение стоек мачты?
Pafka880
 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 20

Всем привет!

Необходимо запроектировать трехгранную мачту связи высотой 30м из 3-х секций.
Стойки каждой секции представляют собой трубы 89, 73, 60.
Узел стыка планирую сделать телескопическим для упрощения конструкции.
В просторах интернета нашел, что глубина погружения трубы должна быть не меньше 2-х диаметров трубы - с этим Ок (как мне кажется)

Остается вопрос чем упереть верхнюю трубу? Приварное кольцо? тогда какую толщину взять и с одной или двух сторон варить?

Также как то надо закрепит верхнюю трубу в теле нижней от вылета (думаю через поперечный штырь)

Вложения
Тип файла: pdf узел стыковки.pdf (5.4 Кб, 109 просмотров)

__________________
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!

Последний раз редактировалось Pafka880, 31.01.2019 в 16:23.
Просмотров: 2072
 
Непрочитано 31.01.2019, 16:47
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
Также как то надо закрепит верхнюю трубу в теле нижней от вылета (думаю через поперечный штырь)
можно варить и без кольца, если поплотнее подберете диаметры. В нижней трубе сделайте отверстия и заварите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 182
Размер:	37.1 Кб
ID:	210495  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 17:10
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Не устраивает классический вариант на болтах и фланцах. Желаем упростить и заменяем на телескопическое разборное. Получается так просто что без помощи не обойтись. Занавес. Может не стоит ловить черную кошку в помещении без источника освещения?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 17:18
| 1 #4
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


не мало ли 2 диаметра трубы? это для 80 диаметра всего 160мм
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 17:43
#5
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
не мало ли 2 диаметра трубы? это для 80 диаметра всего 160мм

Т.е. высота 30м Вас не смутила...для трубы 89мм?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 21:07
1 | #6
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Стык - труба в трубу, сварные швы продольные, таких прорези для сварных швов не менее 3-х по периметру сечения, по расчету.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: StbIk.jpg
Просмотров: 102
Размер:	18.2 Кб
ID:	210516  
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 23:48
1 | 1 #7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Уверены, что при монтаже трубу в трубу засунуть без перекоса получится?
Башни они такие...Веселые....Чуть перекосило. и никакая кувалда не поможет....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 12:40
#8
Pafka880


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В нижней трубе сделайте отверстия и заварите.
Смущает прочность этой "заклепки" + остается открытый зазор для попадания атмосферных осадков

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Т.е. высота 30м Вас не смутила...для трубы 89мм?
Это трехгранная пространственная мачта с раскосами

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Уверены, что при монтаже трубу в трубу засунуть без перекоса получится?
Башни они такие...Веселые....Чуть перекосило. и никакая кувалда не поможет....
Тут я с вами наверно соглашусь, придется изготавливать с очень высокой точностью, чего точно не будет...
__________________
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Pafka880 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 13:27
#9
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
Тут я с вами наверно соглашусь, придется изготавливать с очень высокой точностью, чего точно не будет...
если принципиально нужно телескопическое, то необходимо прописать контрольную сборку.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 13:36
#10
Pafka880


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 20


Вот фотография, которая навела меня на эту мысль
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5d610c0782d9842499417a3dc941c62d.jpg
Просмотров: 115
Размер:	352.7 Кб
ID:	210537  
__________________
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Pafka880 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 14:24
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
если принципиально нужно телескопическое, то необходимо прописать контрольную сборку.
ну, в общем, контрольная сборка для всех желательна
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 16:04
#12
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ну, в общем, контрольная сборка для всех желательна
это да. но в этом случе обязательна.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 10:35
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
это да. но в этом случе обязательна.
Самое печальное, что даже обязательная КС может не помочь...Ибо еще впереди ТРАНСПОРТИРОВКА и разгрузка....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2019, 13:20
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
Смущает прочность этой "заклепки" + остается открытый зазор для попадания атмосферных осадков
У "заклепки" функция только фиксирующая. Швы все надо заварить герметично.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать телескопическое соединение стоек мачты?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек k.skorokhodoff Металлические конструкции 21 16.05.2014 05:50
Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ Scorpions33 Конструкции зданий и сооружений 27 18.02.2013 08:05
Усиление мачты освещения стадиона Павел-НТ Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 10:33
Реакции в опорах стоек рамы rualex Расчетные программы 3 21.10.2009 10:32
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25