Непрочитано 08.11.2009, 20:03 #1
Марка стального листа
Аркадий_74
 
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 5

Требуется сделать площадку обслуживания на башне (сечение прилагаю)- в сечении трубы 89 и 54. Решил положить швеллер 12, ограждение из уголка 32х32х4 сделаю. Вот только из какого листа сделать сам настил? Нужно чтобы он был как можно легче (не хочу нагружать башню) ну и конечно прочный. площадки будут длиной примерно 4.5м на 0.9м. Вот нашел фотографию - думаю такой должен подойти (может марку кто подскажет?) или бывает еще решетчатый лист- но будет ли он достаточно прочен для таких целей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1l.jpg
Просмотров: 207
Размер:	20.8 Кб
ID:	28435  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 271
Размер:	179.2 Кб
ID:	28436  

Просмотров: 4962
 
Непрочитано 08.11.2009, 20:25
#2
Limal


 
Регистрация: 18.07.2007
Сообщений: 66
<phrase 1=


То, что на фотографии, - сталь листовая рифленная ГОСТ 8568-77. По стандарту может быть с ромбическим и чечевичным рифлением.
Еще есть просечно-вытяжная сталь ГОСТ 8706-78, в ГОСТ приведены предельные нагрузки на 1 пог.м при заданном пролете
Limal вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 20:28
#3
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


глянь ГОСТ 8568-77, на фото эти листы
Dell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 21:18
#4
Аркадий_74


 
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 5


Присмотрел вот такой- просечно-вытяжной лист 406. При ширине 900мм на 1м длины 175кг выдерживает. и весит всего 10кг. вот только прогнется наверное на 4.5метрах то... наверное стоит тогда поперечины сделать (между швеллерами) с шагом метр... или при ширине 900мм можно и так его положить?
Аркадий_74 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 22:08
#5
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Аркадий_74, лучше шрифт еще бледнее сделать
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 23:28
#6
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Посмотрите серию 1.450.3-7.94 вып.2, в ней Вы найдете площадку, очень похожую на Вашу. В Даунлоде эта серия должна быть
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 23:56
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


на улице рекомендуется применять не рифленку, а просечку. чтобы вода стекала. иначе ржавчина, коррозия и оранжевые поттеки
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 08:53
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
... иначе ржавчина, коррозия и оранжевые подтеки
Не в них дело! А только в том, чтобы на ПВЛ при снеге и наледи свести к минимуму вероятность несчастного случая!
Поперечины интуитивно обязательны из полосы 6х50 или уголка 50х50.
ГОСТы и типовые решения смотрите.
А что за труба 89, зачем, где, как?
Что значит "не хочу нагружать башню"? - не тот случай "заботы"!

http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...E%E8%F1%EA#582
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 09.11.2009 в 09:16.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 11:28
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Лучше ставить просечно-вытяжной. Причина - в п.8.
Где то видел таблицы с пролетами и нагрузками для просечно-вытяжной стали. Но блин, забыл где. ГОСТ почему то не нахожу тоже, даже гугла че то не помогла . М огу тольок сказать, что если варите лист, надо помнить, что если крепления с двух сторон и эти стороны паралельны вырубкам в листе, то лист нагрузку понесет меньшую.
По своему опыту: берите лист 4мм, ставте ребра из уголка через 50-60см, варите лист к швелерам - и все путем будет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 12:06
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия. ТУ 36.26.11-5-89. По этому номеру будет документ, но сначала поискать в здешней "Биб-ке ..."
Как понимаем, ГОСТа на них нет. А своего ТУ тоже найти не могу.
Однако, http://www.valdor.ru/gost/tu-362611-5-89.pdf
http://www.magura.org/node/29
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 09.11.2009 в 12:13.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 20:41
#11
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


прошу прощения за качество, черт знает какая копия
марки в 1 столбце 406, 506,508,510,606,608,610
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: просечка.jpg
Просмотров: 243
Размер:	33.5 Кб
ID:	28496  
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 00:51
#12
Аркадий_74


 
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 5


Решил отказаться от рифленой стали по ГОСТ 8568-77, остановил выбор на ПВЛ 406- думаю вполне подойдет, возьму шириной на 900мм. Viqa, спасибо за таблицу, но если честно ничего не разглядел. Поперечины сделаю из уголка 50х50х5, а швеллер положу 14.
Насчёт трубы ф89- это сам конструктив башни. Башня 65м, "ноги" из трубы ф219, через каждые 5м секции скреплены трубами ф89 и ф54 в горизонтальной плоскости, собственно на них и буду класть швеллер. В принципе разобрался -единственная "пакость"-трубы внешнего контура ф54, а внутреннего ф89, и не знаю сколько между ними перепад-похоже внутренние все таки выше, видимо придется уже по месту подкладывать лист какой-нибудь. Отдельное спасибо за -серию 1.450.3-7.94 вып.2- дельная вещь.
Аркадий_74 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 10:38
#13
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Аркадий_74 Посмотреть сообщение
через каждые 5м секции скреплены трубами ф89 и ф54 в горизонтальной плоскости, собственно на них и буду класть швеллер.
А это разумно? На горизонтальные крепи класть настил? А на ноги посредством косынок швеллеры приварить, или швеллеры на монтажные столики вместо косынок?
Не посмотреть ли типовое конструктивное решение промежуточных площадок в стволе башни на примере любого башенного крана. На стройку съездить, полазить, присмотреться?
Башенные краны существуют не один десяток лет и эти площадки для "дух перевести" наверняка есть.
А что обслуживается на такой площадке? Или она переходная?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 17:20
#14
Utraz


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Лучше ставить просечно-вытяжной. Причина - в п.8.
Где то видел таблицы с пролетами и нагрузками для просечно-вытяжной стали. Но блин, забыл где. ГОСТ почему то не нахожу тоже, даже гугла че то не помогла .
http://dwg.ru/dnl/3968
часть 2, страница 50
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Марка стального листа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
огнестойкость стального листа VB Металлические конструкции 31 09.08.2017 12:47
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19