| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа.

Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2014, 11:07 #1
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа.
crono
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24

Итак, для начала исходные данные.
Залили бетонные стены цоколя. Внешние размеры 8,65м на 9,10м, толщина стены 0,4 м.
По проекту плиты ПБ и балка по пятой стене. Пятая стена отстоит от внешней стены на 4 м.
Основные стены должны быть по проекту толщиной 450 мм. Для этого на цоколе (по проекту) нужно сделать выступ по 50 мм за стену (типа консольки).
Принял решение делать монолит. Почему? Вдаваться в подробности не буду. Монолит в моей ситуации получается проще чем вариант с ПБ.
Что хочу увидеть в итоге.
Монолитное перекрытие этажа без балок, на двух колоннах (на пятой стене, размер колонны 400на 700мм). В перекрытии также будет место для лестницы (два марша). Армировать буду 12 и 10 арматурой А500С, а также хочу положить 2 уголока 100 в местах наибольшего прогона (уже всё имеется в наличии).
Проблема.
1. Подскажите каким образом соединить вертикальную и рабочую (продольную) арматуру стены цоколя с перекрытием? В варианте с ПБ арматура стены цоколя и сейсмопояса была конструктивно отдельно ну и ПБ просто ложились на стену цоколя.
Можно ли соединить арматуру перекрытия с вертикальной арматурой стены цоколя, а на местах опирания монолитной плиты на стены цоколя усилить сетку армирования плиты 14 прутком арматуры повдоль стены? Хочу чтобы цокольный этаж работал как прочная коробка.
2. Как правильно положить сваренный вдвое уголок уголок на колонны (два простых уголка на две колонны или один как однотавра между колоннами) чтобы он был конструктивно в монолитном перекрытии (не выступал)? Как соединить уголок и арматуру перекрытия? Сверлить уголок? А может возможно обойтись без уголка на таких пролетах?
3. Правильнее будет залить консольку стен при заливке стен или можно это сделать при заливке самого перекрытия (представляется что это попроще)?
4. Каким образом сразу заложить утеплитель в перекрытие? Просто подложить к опалубке изнутри нельзя! Толщина стены должна быть 450мм!

Изображения
Тип файла: jpg 8af51dd77bec.jpg (98.7 Кб, 1243 просмотров)
Тип файла: jpg 0d8b2c539d8c.jpg (100.1 Кб, 1154 просмотров)
Тип файла: jpg 20f2b7338511.jpg (154.7 Кб, 1146 просмотров)

Просмотров: 8493
 
Непрочитано 10.08.2014, 12:23
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Сразу оговорюсь, что с особенностями проектирования в сейсмических районах не знаком. А если говорить о проектировании в районах без сейсмики, то связывать плиту со стенами не обязательно, тем более что у вас по изначальному проекту никакой связи не было. Если же сильно хочется связать, то делается это как на картинке во вложении. При этом связываются именно плита и стена, а не арматура плиты и стены. В таком варианте узла наличие арматуры в стене вовсе не обязательно, при этом узел будет считаться жестким. А с арматурой плиты горизонтальный выпуск Г-образной гнутой детали также связывать не обязательно. Он работает за счет перехлеста.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 406
Размер:	2.3 Кб
ID:	133388  
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 09:08
#3
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь, что с особенностями проектирования в сейсмических районах не знаком. А если говорить о проектировании в районах без сейсмики, то связывать плиту со стенами не обязательно, тем более что у вас по изначальному проекту никакой связи не было. Если же сильно хочется связать, то делается это как на картинке во вложении. При этом связываются именно плита и стена, а не арматура плиты и стены. В таком варианте узла наличие арматуры в стене вовсе не обязательно, при этом узел будет считаться жестким. А с арматурой плиты горизонтальный выпуск Г-образной гнутой детали также связывать не обязательно. Он работает за счет перехлеста.
То есть достаточно в моём случае загнуть вертикальные выпуски арматуры стены в перекрытие не связывая их с арматурой перекрытия?

Как лучше залить монолитную плиту на стене? 150 мм на стену или сделать монолит на ширину 450 мм за стену в виде консоли? Стена потом просто должна быть 450 мм. И как в этом случае потом утеплить торец монолита?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кто-нибудь подскажет как усилить уголком с полкой на 100мм перекрытие и вырез под лестницу??
crono вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 11:29
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
То есть достаточно в моём случае загнуть вертикальные выпуски арматуры стены в перекрытие не связывая их с арматурой перекрытия?
Да, если длина перепуска с арматурой плиты получается 2Lan. Арматуру плиты лучше всего размещать вплотную к отгибам из стены, но нормы допускают размещение на расстоянии не более 4d друг от друга.


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
Как лучше залить монолитную плиту на стене? 150 мм на стену или сделать монолит на ширину 450 мм за стену в виде консоли? Стена потом просто должна быть 450 мм. И как в этом случае потом утеплить торец монолита?
Если сделать плиту с консольным вылетом, то утеплять можно по принципу утепления балконных плит, монолитных с плитой перекрытия. В тело плиты на стене закладываются термовкладыши, и оставляются перемычки, связывающие плиту перекрытия с консольной частью.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 13:12
#5
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Нашёл описание тут: http://www.gips.ru/articles/fasad.html
А как это в плане выглядит? По периметру. Я обычный пеноплекс хочу заложить.
Нарезать полосками его и в шахматном порядке повставлять (там же ещё арматуа будет)?
crono вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 13:29
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
А как это в плане выглядит?
В плане примерно так как на картинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 199
Размер:	4.4 Кб
ID:	133433  
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как лучше выйти на отметку 0,000 (ч.п) при разных полах при проектировании монолитного перекрытия swet2000 Железобетонные конструкции 4 06.12.2012 11:49
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16