Непрочитано 06.02.2019, 12:30 #1
Ужесточение шарнирного узла
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Возможно придется шарнирный узел балка/колонна превратить в жесткий. Самый элементарный - на приваренных накладках. Сверху уже лежит перекрытие, поэтому гор. накладки уже не сделать. Подкосы возможны, но нежелательны. Что еще можно придумать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 2016
 
Непрочитано 06.02.2019, 13:45
1 | 1 #2
Dmitry_Z


 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 15


Добрый день. Приложите эскиз узла что-ли, может дело быстрее пойдет.
Dmitry_Z вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2019, 14:16
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Что еще можно придумать
Усилить балку.
Цитата:
Сообщение от Dmitry_Z Посмотреть сообщение
Приложите эскиз узла что-ли, может дело быстрее пойдет
А лучше и схемы с разрезами. На узлах показать перекрытие
И больше подробностей
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 04:05
1 | #4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Прочитал будто узел ГБ-ВБ и начал рисовать, потом перечитал и понял, что узел Колонна-Балка. Но суть моего посыла в принципе не изменится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190207_110330.jpg
Просмотров: 185
Размер:	184.7 Кб
ID:	210722  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 04:13
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Усилить балку.
Мне нужно не усилить балку, а увеличить степень статической неопределимости.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 06:06
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Учитывая, что:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сверху уже лежит перекрытие
тогда какой толк в:

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
увеличить степень статической неопределимости.
если степень включения в работу усиливающих элементов будет мала?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 06:43
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
тогда какой толк в:


Цитата:


Сообщение от Axe-d


увеличить степень статической неопределимости.


если степень включения в работу усиливающих элементов будет мала?
Чтобы каркас при исключении колонны не превращался в механизм
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 07:41
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Чтобы каркас при исключении колонны не превращался в механизм
Прогрессирующее обрушение?

Подкосы мощные приварить?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 08:14
| 1 #9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Мне нужно не усилить балку, а увеличить степень статической неопределимости
Зачем?
Я удивляюсь, почему авторы (TC) так боятся подробностей. Приходится клещами вытягивать.
Почему сразу не написать - надо выключить колонну из работы (и зачем - например для расчета на прогрессирующее обрушение или для установки оборудования вместо колонны), и приложить схемы, узел и нагрузки, указать - можно ли и насколько увеличить высоту балки (нарастить вниз)....

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.02.2019 в 08:42.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 09:34
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я удивляюсь, почему авторы (TC) так боятся подробностей. Приходится клещами вытягивать.
Самые важные подробности - картинки - не дают на работе вывешивать. А ссылку на похожую не нашел.

И сейчас я ищу принципиальное решение, с чем можно "выше" идти.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Прогрессирующее обрушение?
Угу

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Подкосы мощные приварить?
Про подкосы я изначально написал. Нужно еще чего-нибудь.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 10:02
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Нужно еще чего-нибудь.
Изображение "ужесточаемого" узла с сечениями элементов)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 10:13
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


С мастерка на мольберт накиньте и подгрузите на форум.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ужесточение шарнирного узла

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия? eilukha Металлические конструкции 102 04.03.2015 06:12
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Решение шарнирного узла 13Rossoneri Железобетонные конструкции 5 04.02.2014 19:56
Подскажите по расчету шарнирного узла N14 серии 2.440-2 вып.1? maselll Металлические конструкции 3 04.11.2013 23:23