| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как избежать конденсата на металле

Как избежать конденсата на металле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2009, 11:26
Как избежать конденсата на металле
nikos85
 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69

Имеется встроенное помещение(гараж) который не отапливается под ним подвал, отапливаемый и жилой. Состав пола прилагается(то что имеется) но с приближением холодов образование влаги на балке неминуемо, каким путем можно избежать попадания ее на гипсокартон ?

будет ли эффект от утепление между гипсом и перекрытием ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1..jpg
Просмотров: 647
Размер:	50.2 Кб
ID:	26748  


Последний раз редактировалось nikos85, 02.10.2009 в 11:34.
Просмотров: 20948
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 21:10
#21
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


Бауер07

Ну хорошо допустим мы ложим 100мм утеплителя + 50мм стяжка ну и раствор с плиткой 20мм тогда автомобиль должен будет заскачить на ступень в 170мм ?

К тому же это дополнительный вес на балки, ворота тоже уже смонтированы!

вообщем я в замешательстве
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 23:09
#22
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


демонтируйте 50 мм существующей стяжки.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 23:14
#23
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


демонтаж это крайность, надо перебрать для начала все мыслемое и не мыслемое
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 23:29
#24
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Может проще обшить гараж изнутри пенопластом (особенно ворота), потом ДСП и тем самым минимизировать перепад температур? Потом глядишь и 30мм утеплителя хватит
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 23:39
#25
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от nikos85 Посмотреть сообщение
все это хорошо в теории, а как на деле закрепить направляющие для ГКЛ и при этом не повредить гидро- и пароизоляцию ?
А для чего обмазочная паро-гидроизоляция и... резиновые шайбы?
При шаге направляющих 600мм достаточно приклеить утеплитель шириной 400мм (вдоль балок)!!!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 00:55
#26
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


какая еще обмазочная, по чем? по жб плите?
пароизоляция всегда ставится перед утеплителем со стороны помещения, это аксиома.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 04:45
#27
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Попробуй взглянуть на проблему несколько иначе.
А не проще ли отказаться от гипсокартона?
Предлагаю рассмотреть такой вариант
- демонтаж гипсокартона
- монтаж теплопароизоляции
- монтаж натяжного потолка вместо гипсокартона
какие плюсы:
закрепление натяжного потолка только по стенам, следовательно удастся сохранить неприкосновенной целосноть теплопароизоляции
потолок влагостойкий - даже при потопе сверху есть техническая возможность откачать воду из под потолка и не делать ремонт
отличный внешний вид
стоимость соизмерима со стоимостью гипсокартона+отделка гипсокартона.
минусы "вандалонеустойчив" - боится "тыкания" острыми предметами, но слегкостью переносит папдание футбольным мячем или побкой из под шампанского.
Если помещение офисно бытовое - отличное решение, если помещение склад или мастерская - надо что то другое думать.
kosolapi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 10:48
#28
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


А что если отсечь холодный воздух утеплителем и оставить перекрытие в зоне промерзания или это не изменит положения ? (см. рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 131
Размер:	69.6 Кб
ID:	26790  
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 13:43
#29
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от nikos85 Посмотреть сообщение
А что если отсечь холодный воздух утеплителем и оставить перекрытие в зоне промерзания или это не изменит положения ?
Стандартное решение. Для предотвращения корроззии (воздушная прослойка!) стальных балок лучше гидрофобный утеплитель приклеить к потолку и плюс пароизоляция...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 17:06
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бауер07 Посмотреть сообщение
Уважаемый nikos85, обращаю Ваше внимание на то, что конденсат будет не только на двутавре, а и на плите перекрытия потому как 30 мм утеплителя под стяжкой погоды не делают, если в гараже минус. Поэтому разумнее положить на стяжку гаража еще не менее 100 мм экструдированного пенополистирола (пеноплекс, техноплекс) и по сетке залить новый пол.
Согласен утеплять однозначно и ни какая пароизоляция от конденсата не поможет пароизоляция нужна от разности парционного давления, а от конденсата в точке росы она не спасет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 17:14
#31
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


Никто и не говорит что конденсата не будет просто он не должен попасть на ГКЛ
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 17:18
#32
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Подвесить под балками желоб с уклоном и увести воду в ожидаемое место, где ее и собирать в емкость. Ну, как вариант, если уж сильно много конденсата будет выпадать!!
У меня еще круче вариант под потолком на растоянии 10 см выполняется кровля с разуклонкоя а по углам жолоба, внизу тазики из которых вода зимой периодически выносится,хотя можно желоба в канализацию тогда тазики не нужны. nikos85 утеплитель должен быть однозначно но никак не 30 мм, вам об этом все толкуют, никакие пленки вас не спасут от конденсата именно на гипсокартоне внутри помещения.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.10.2009 в 17:24.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 17:21
#33
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


отличный вариант ! где ж Вы раньше были ?
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 15:11 nikos85
#34
Бауер07


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 4


А ворота секционные или распашные?
Бауер07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 15:47
#35
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


ворота секционный поднимаются параллельно потолку
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 15:49
#36
Бауер07


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 4


А высота "притолока" позволяет приподнять барабан и направляющие?
Бауер07 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 16:02
#37
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Утеплить ворота. В зазоры установить "щетки". Снять ГКЛ. Обработать металл балок строительной пеной из баллончика. Обратно ГКЛ установить. В гараж поставить электроподогреватель, чтоб было +5 хотя бы... Все. А, за электроэнергию пусть владелец гаража платит- у него машина гнить не будет!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 16:28
#38
Maximi4

и опасна и трудна
 
Регистрация: 10.03.2009
Нино
Сообщений: 37
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А, за электроэнергию пусть владелец гаража платит- у него машина гнить не будет!
Вот здесь вы не правы - в тёплом гараже ещё быстрее гнить будет.
не любят машины когда их с утра в солёные помой на улицах окунают, а ночью в тепло - чтоб всё растаяло и солёной туманчик образовался.


>Автору
Вариант с деревянным полом в гараже как??? настил поверх стяжки.
__________________
Главное - не навреди!:cool:
Maximi4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 16:56
#39
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


ну тогда надо было просто делать теплый пол в гараже и все было бы без проблем
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 13:36
#40
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Уnеплитель только сверху, не хотите "космический" ставте обычный, но только в холоде и стяжку, а то капать будет на ваши машинки. Кто ж такой архитектор был, что такие решения предлагает пирога перекрытия?

Или кладите снизу утеплитель, но потом увольняйтесь.
zebs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как избежать конденсата на металле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как избавиться от конденсата в неотапливаемом здании? olegrussia Конструкции зданий и сооружений 18 03.02.2014 10:52
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Появление окна загрузки приложения во время выполнения программы. Как избежать? Tugodum-ka Программирование 10 05.04.2009 01:56