20.10.2009, 15:46 | #1 | |
Вопрос по рассчету проходных сечений металлопластикового водопровода.
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 6619
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Гидравлическое сопротивление м.с. какое бы ни было, оно всегда должно учитываться при гидравлическом расчете трубопроводной системы. Но чем сильнее разница в сечениях фасонины и магистрали, тем сильнее величина сопротивления первого. Откройте справочник Киселева, Идельчика и любую книгу по гидравлическому расчету трубопроводов (по гидравлике).
А вообще-то при проектировании новой системы считается не расход воды, он задается. Считаются диаметры труб по участкам. С учетом гидравлических потерь (на трение в трубах и на местные сопротивления)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48
|
Уточняю: частный дом, система отопления открытого типа. Стояк внутр. диам.32мм. отвод 3-х труб. Какой должен быть диаметр отходящих труб для равномерного распределения горячей воды по радиаторам? Повторяю - я не специалист-строитель, интересует чисто практический ответ. Я считал по площадям проходных сечений.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Чем толще, тем лучше. Например, 25 мм.
Циркуляционного насоса в системе нет? Вам бы перебросить тему в соответствующий раздел, к спецам. Мы тут так, любители сочувствующие...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.10.2009 в 19:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
В вопросе проектирования (а значит и расчета) системы отопления такого ответа не может быть.
Разумнее открыть любой учебник по отоплению. Немного поможет любая книга по строительсту дачи, индивидуального дома, но по ней рассчитать отопление будет занятием тупиковым. Чтобы иметь общее представление об отоплении. Но лучше всего всего пригласить инженера-сантехника (ТГВ), он предложит не только грамотную схему, но и рассчитает. Тему действительно стоит перенести в раздел "Инженерные сети". PS. Не "чем больше, тем лучше", а исходя из расчета системы. НО муфты, угольники (отводы), тройники должны быть равнопроходными. http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...EB%E5%ED%E8%E5 http://dwg.ru/dnl/2524 http://dwg.ru/dnl/2662 А тут конкретно, народно-торговым языком для примерного понимания вопроса: http://vialink.ru/otoplenie/sovet/00...FcGAzAodh0VWvg http://superiorsearch.ru/content/otodom/00017.html Однако, есть нечто "в точку": http://www.zodchii.ws/normdocs/info-1260.html = СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб Хотите делать грамотно, изучайте вопрос. Чайник не должен долго оставаться чайником!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 21.10.2009 в 08:57. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Именно, чем больше, тем лучше для Dm-Al. Он расчетами не будет заниматься. Никогда. А пойдет и купит метапол с фитингами.
Регулировку распределения тепла (расходов) можно делать вентилями-регуляторами. Короче, чем толще трубы, тем лучше - больше запаса для наладки распределения. В процессе пуска системы распределение тепла отрегулируете по факту. Для этого на каждой линии предусмотрите примерно такие вентили (не краны):
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Да пусть покупает, он же для себя строит, только потом пусть не удивляется - почему, да отчего, да как исправить ...
Правильно спроектированная система отопления наладки не требует. Тем более распределения (новое слово?) по радиаторам. А для регулирования тепловой мощности каждого прибора (радиатора) применяют не такие вентили (вообще не вентили), а краны двойной регулировки.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Распределение не обязательно по радиаторам, а по группам радиаторов: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Хм! Ну и запись в цитате.
1. Не бывает трех труб от стояка. 2. Не пишут диаметры внутренние. 3. Не распределение по, а ответвления на хоть любое (в пределах расчета) число радиаторов 4. Не диаметром подводок регулируется тепловая нагрузка на каждый отопительный прибор (число секций радиатора должно считаться - в одном месте 4, в другом - 7, например) Всё в этом отопленческом мире считается. Либо берется из опыта. Offtop: А почему и зачем мы между собой-то глаголим?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А вот мне интересно стало, как люди принимают решения в этом вопросе - недавно брат из Казани (не спец по ОВ) переделывал в своем частном доме отопление, так он соединил ВСЕ батареи в цепочку метаполом (кажется как раз 32 мм), при этом все входы-выходы в нижних "штуцерах" батарей.
Это все он делал по совету спеца. И все работает, все равномерно, ничего не регулировать не нужно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Я ж говорю, "из опыта". И это значит, что у спеца был аналогичный братовому вариант схемы (включая конструкцию дома и состав отопительного оборудования), если не такой же.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
В такой системе важно правильно подобрать количество секций в каждом отопительном приборе. Но, даже если в кажом радиаторе одинаковое количество секций, система будет отлично работать - будет только некоторая разница в температурах помещений. Но эта разница сглаживается за счет того, что в доме люди живут. Но, если показать такую систему современным "специалистам", уже испорченным "манагерами" - будут смотреть, "как в афишу коза". Скажут, что так делать нельзя, должна, мол, быть двухтрубная система, на каждом радиаторе краны и термостат, на ветках балансировочные клапана и т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48
|
Большое спасибо всем ответившим. Жаль конечно, что ответа именно на заданный КОНКРЕТНЫЙ вопрос (по какому сечению считать расход воды - трубы или фитинга?) я так и не получил(( Зато узнал массу познавательного. И так в третий раз - наверное пора делать выводы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
Выводы простые - пусть проектируют с расчётом те, кто знает "что и как". Иначе возможны ошибки, которые потом трудно исправить.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по Кристаллу. Сопротивление сечений! | lego_go | Расчетные программы | 6 | 26.02.2009 11:35 |
Вопрос по конструктору сечений | ffok | Расчетные программы | 7 | 04.02.2008 06:09 |