19.09.2014, 15:12 | #1 | |
В каких случаях необходимо наносить огнезащитный состав на неущие конструкции?
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 1496
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если заказчика, ГИПа и всех проектировщиков по этому объекту устраивает принятая Вами степень огнестойкости здания V, то можно не применять огнезащиту несущих стальных конструкций.
СП 2.13130.2012: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10
|
Спасибо за ответ! Насколько я понимаю: если здание выполнено из материалов с огнестойкость выше чем того требует СНиП по его функциональному назначению, то в принципе (за искл. п.5.4.3 СП2) можно не наносить огнезащитные составы.
Премного благодарен! |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если здание запроектировано из конструкций, предел огнестойкости которых без огнезащиты достаточен для выполнения проектной организацией поставленной в задании на проектировании задачи, то можно не наносить на них никакую огнезащиту.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
В каких случаях необходимо устройство шахтной лестницы? | pazzle | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.05.2012 20:47 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |