21.10.2014, 10:36 | #1 | |
Можно ли рассматривать дверь ведущую в тамбур, имеющий окно в наружной стене, в качестве проема для проветривания
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 3115
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Думаю, что нет, потому что по п.8.5 коридор должен иметь проёмы для проветривания "в наружных ограждениях" - это не подходит к проёмам в ограждениях между коридором и соседним помещением, пусть и имеющим наружные проёмы.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Нет, конечно. Речь тут про дымоудаление, которое просит Ваш тёмный коридор. Дверь в тамбур – это совсем не окно наружу. 30м – это не "одно окно на 30м", а "1,6м ширины окна на каждые 30м".
----- добавлено через ~27 мин. ----- Коридор любой длины у наружной стены с окнами или тёмный коридор до 15м с нормальными окнами в торцах может прокатить без дымоудаления при других выполняющихся условиях (сп 7.13130), остальное – фантазии. |
|||
|
|