Непрочитано 13.01.2010, 13:40 #1
Профнастил в качестве пароизоляции
Hooliganka
 
инженер-реставратор
 
Ярославль
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 122

Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста. Есть холодный чердак, кровля металлическая. Чердачное перекрытие - монолитное ж/б в несъемной опалубке из профлиста по металлическим балкам. Сверху на ж/б плите будет лежать утеплитель - из минваты.
Вопросы:
1) считается ли профнастил пароизоляцией или нужно укладывать именно пароизоляционную пленку по ж/б плите, а потом утеплитель. Утеплитель жесткий, цементной стяжки не будет.
2) где можно взять понятный расчет пароизоляции. В СНиП II-3-79 расчет не очень понятен (в частности, что такое упругость водяного пара внутреннего воздуха при расчетной температуре и влажности этого воздуха)?
Просмотров: 5650
 
Непрочитано 13.01.2010, 13:48
#2
Gelezmen

проектирование
 
Регистрация: 04.03.2007
Гродно
Сообщений: 49
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™


Интересно, а со стороны утеплителя влага может проникать в бетон?
Gelezmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 14:11
#3
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


это если с крыши на утеплитель капать будет, но мы такую ситуацию исключаем
Hooliganka вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:22
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Если правильно понимаю конструкцию там никакой пароизоляции не требуется. Пароизоляцию ставят в конструкциях между теплым и холодным пространством со стороны теплого. У Вас там там только холодное.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:55
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У металла паропроницаемость 0.
Упругость пара - парциальное давление. В старину так обзывали вроде.
Вам надо Пособие посмотреть - там есть таблицы с этими давлениями.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 15:26
#6
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


профнастил может считаться пароизоляцией, если проклеить все стыки.
как оно в комбинации с бетоном, хз.
есть расчет пароизоляции с примерами в украинских нормах "ДБН В.2.6-14_97 покрытия зданий и сооружений" посмотрите, может что-то почерпнете полезное.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 19:01
#7
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


to jtdesign
"Пароизоляцию ставят в конструкциях между теплым и холодным пространством со стороны теплого. У Вас там там только холодное" - не совсем понимаю, что значит холодное пространство со стороны теплого.
Пароизоляцию, по моим знаниям еще со времен техникума, ставят для того, что бы когда теплый воздух из помещения поднимался бы наверх, на утеплителе не образовывался бы конденсат

to Ильнур
какое пособие имеется в виду?

to Ulan_am
спасибо, сейчас посмотрю
про стыки - профнастил идет внахлест на одну волну, поэтому проблем тут не вижу. Вопрос лишь в том, что делать с местами опирания листа на полки балок, там конечно профнастил не от стенки до стенки укладывается и выполнить там заделку стыка чем-то даже не представляю как.

Еще вопрос. По правильному слой стены, который находится в помещении, должен иметь большую паропроницаемость или меньшую по сравнению с уличным слоем? я запуталась совсем

Последний раз редактировалось Hooliganka, 13.01.2010 в 19:08.
Hooliganka вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 19:16
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Hooliganka,
Таблицы необходимые и пример расчета есть в СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий". Естественно таблицы теже что и раньше - физика не поменялась.

Цитата:
Сообщение от Hooliganka Посмотреть сообщение
Пароизоляцию, по моим знаниям еще со времен техникума, ставят для того, что бы когда теплый воздух из помещения поднимался бы наверх, на утеплителе не образовывался бы конденсат
Пароизоляцию ставят таким образом, чтобы исключить попадание воздуха с некоторым парциальным давлением в зону с температурой при которой данное парциальное давление соответствует влажности более 100%. Поэтому надо ставить не там где "учили", а до слоя в котором происходит наибольшее падение температуры, т.е. не дать пару войти в этот слой.
По сути вопроса. Думаю что стыки профлиста вносят очень большую неопределенность, но так как минвата ничем не закрывается, то проветриваться будет вполне хорошо. Однако все зависит от того как будет уложен профнастил. Т.е. пока Вы не зададитесь какими либо погрешностями укладки профлиста (например задавшись некоторым коэффициентом паропроницаемости, пусть и очень малым) Вы ничего посчитать не сможете. Попробуйте посчитать наоборот - определить максимальную паропроницаемость профлиста при которой еще не происходит выпадения конденсата.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 20:16
#9
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


Евгений, спасибо, СП нашла сейчас посмотрю расчет
Hooliganka вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 20:43
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Hooliganka, рассчитайте перекрытие на паропроницаемость без профлиста, может одной ж.б. плиты хватит. Результат зависит от толщины плиты, влажности и температуры в помещении и на чердаке.

Профлист - это несъёмная опалубка, но это не значит, что её никогда не снимут. Иногда, сквозь профлист к балкам приваривают "птички" - анкера, у вас таких нет?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 21:06
#11
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


SetQ, нет, анкеров нет, профнастил просто укладывается на полки без крепления к балкам и точно никогда не снимется.
Сомневаюсь, что одной плиты хватит, завтра утром расскажу, что получилось
Hooliganka вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2010, 21:56
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Для теплотехнических рассчётов удобно пользоваться специальными программками, мы, например, считаем в РОКе.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 13:46
#13
Gelezmen

проектирование
 
Регистрация: 04.03.2007
Гродно
Сообщений: 49
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™


Кстати, при укладке профнастила применяются комбинированные заклепки, иначе при бетонировании с насоса, повыворачивает ваше железо. Следовательно отверстия все-таки есть?
Gelezmen вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 16:52
#14
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


ну и какой результат мучений?

у меня проблема малость хуже. Перекрытие по профлисту над холодным подвалом и утеплитель получается изнутри. Если профлист считать сплошным и пароНЕпроницаемым, то он замыкает пар внутри плиты перекрытия и беда.
user277418 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Профнастил в качестве пароизоляции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания Regby Конструкции зданий и сооружений 21 29.07.2010 19:11
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
Сферическая крыша и профнастил evgsar Прочее. Архитектура и строительство 10 29.08.2007 00:41