Непрочитано 09.04.2012, 12:40 #1
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения?
kizen
 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35

Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться!

Рассчитываю колонную дымовую трубу (согласно СП 20.13330.2011), вычисляю нагрузки при резонансе (прил. Д.2). (Нагрузки получаются гораздо больше, чем просто от ветра!!!). Прикладываю их в СКАДе, получаю усилия в элементах, вычисляю напряжения...

Возникли вопросы:
1)Какие нагрузки на фундамент выдавать? Только от ветра или все-таки с резонансом?? Отличаются почти в 4 раза...((Может резонансные нагрузки учитыватся с каким-нибудь коэффиицентом??
2)Как правильно учесть нагрузки от резонанса??
Конкретно про учет резонансных нагрузок говорится только в "Стальных нагрузках" при расчете на выносливость. Но напряжения такие огромные получаются, что условие выносливости даже близко не выполняется. Коэффициент асимметрии напряжений беру р=-1.

Что самое интересное, такая труба уже стоит несколько лет...и даже без интерцепторов....(((


Заранее спасибо!
Просмотров: 6019
 
Непрочитано 10.10.2012, 18:28
#2
miktex

инженер
 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 44


Что-то многовато. Ветровая нагрузка при учете этого явления умножается же на понижающий коэффициент (Vcr/Vmax)^2! Резонансное вихревое возбуждение возникает вроде как при Vcr<Vmax.
miktex вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 17:49
#3
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Те же вопросы. Первый раз считаю поперечные нагрузки и офигеваю.
Нагрузки пропорциональны квадрату критической скорости ветра, а она пропорциональна частоте. Получается, что для 2, 3 и т.д. частоты (пока критическая скорость меньше максимальной для данной высоты и давления потока, разумеется) они растут очень быстро. Так и должно быть?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 18:05
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Нагрузки пропорциональны квадрату критической скорости ветра
Почти. Ещё надо умножить на коэфф. формы колебаний (Д.2.1).

Цитата:
Сообщение от miktex Посмотреть сообщение
Ветровая нагрузка при учете этого явления умножается же на понижающий коэффициент (Vcr/Vmax)^2!
Верно, только нужно учесть, что вихрь действует перпендикулярно статике и пульсации.
складываются формы по правилу ККСК
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 18:19
#5
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ещё надо умножить на коэфф. формы колебаний (Д.2.1).
Это понятно.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
по правилу ККСК
Э? Корень квадратный из суммы квадратов? Ф-ла 11.9? Ну да.
Crotique вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 7 09.08.2015 23:09
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 23 27.03.2010 18:39