Противопожарная стена должна быть на всю высоту
Согласно п. 5.4.8 СП 2.13130.2012 "При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека." |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Цитата:
т.е все три стены спортзала нужно на всю длину и высоту делать противопожарными? в нашем случае нужно сделать кирпич т.к эксперт не пропустит сэндвич |
||||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- [quote=Glop;1799023]Нет, не так. Выделил курсивом. В месте примыкания вашей противопожарной преграды (стены) к отделяемой части здания, примыкающие стены должны быть на расстоянии 4м. такими же. т.е я правильно понимаю, что стена пристройки, примыкающая под углом 90 должна быть КО и 150 минут? И еще вопрос если можно - дверные проемы в противопожарной стене, нужно ли перед ними делать тамбур-шлюз, или можно противопожарную дверь 60 минут? |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Тогда не пойму, зачем делать 2 отсека? Если для II степени при одном этаже максимальная площадь пож.отсека может быть 5000 кв.м (и это при С1, а тут, скорее всего, С0).
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Если имеется в виду внутреннее пожаротушение, то проблем быть не должно: Вы попадаете по СП 10.13130 по таблице 1 в п.4 (общественные здания объемом свыше 25000 куб.м). А если наружное, то Вам по-любому светят СТУ, как ни дели здание. Поскольку объем самого зала где-то в районе 48 000 куб.м, а это за пределами вилки 5-25 тыс.куб.м таблицы 2 СП 8.13130.
|
|||
|
||||
ниже ответили
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Простите за назойливость, возможно ли сделать одну эвакуационную лестницу из 2 и 3 этажей здания Ф4.1, если на этих этажах нет постоянных рабочих мест? Согласно СП 1 п.8.1.25 В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь). |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Расчет предела огнестойкости противопожарной стены | Козлов Максим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.03.2016 12:57 |
в чём отличие противопожарной стены от противопожарной перегородки? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 03.09.2013 14:57 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |