06.08.2018, 11:23 | #1 | |
Будет ли рама с ригелем из высокой сварной балкой жесткой в своей плоскости?
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
||
Просмотров: 2262
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Речь про бункер идёт.... это надо разрабатывать ни как раму, а как высокую бункерную балку с опорой на пеньки. Стоит почертить 20 минут и всё будет ясно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Неплохо бы балки на которые встает бункер стянуть распорками чтоб не разъезжались.... ----- добавлено через ~18 мин. ----- надо бункер в одну линию отчертить целиком - тогда и понятно будет как дальше разарботку вести. Сперва рисуешь - потом если устраивает и красиво пытаешься считать. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Связи горизонтальные необходимо поставить по балкам
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 06.08.2018 в 12:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Да я наоборот стремился упростить вопрос, так-то все нарисовано, просто вникнут сложнее (вложение)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сейчас это уже не балки, а стойки) И по расчету они не разъезжаются, а сжимаются. Бункер как бы "схлопывается" внутрь. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
А что за сыпучий материал? И всё же.... для простоты и на будущее : надо балка пролетная - пень - бункерная балка, а не пролетная балка - стойка - примыкание сбоку. ----- добавлено через ~2 мин. ----- течка не мала? И как стыковать бункерную балку при подходе между полок двутавра стойки? Надо заранее думать о монтаже. ----- добавлено через ~3 мин. ----- На футеровку не забудьте место...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Так вот дает ли? Бункерные балки рассчитываются как шарнирно-опертые при тех узлах, который я в pdf выше выкладывал. Такие узлы называют частично жесткими и защемлением пренебрегают в запас. Но для устойчивости бункера мне как раз нужно же полноценное защемление бункерных балок на стойках.
Минеральные удобрения. Цитата:
Какую технолог задал, такую и делаю. Мне тоже кажется маловата. Технолог говорит не надо. Но у меня тоже здесь вопрос. Минеральные удобрения - это довольно агрессивная среда для металла. В особенности интересует вопрос по болтам. У меня в надбункерном перекрытии вся балочная клетка на болтах. Может это не лучшее решение в таких условиях? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Я так понимаю, что бункерные балки должны вообще между собой соединяться жестко. Иначе как передать усилие с поясов балки, которые работают на боковую нагрузку, на пояса перпендикулярных бункерных балок?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Помогите найти типовой альбом "Двухшарнирная сплошностенчатая рама из прокатных профилей двутаврового сечения с жесткой затяжкой из двутавра № 12" | retailer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.03.2015 12:35 |
Как сделать чтобы размеры 3D чертежа проставлялись в своей плоскости? | Ravilka | AutoCAD | 3 | 25.10.2013 11:27 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |