Замена калорифера в вент. установке
Jonny_Li
 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7

Необходимо заменить в вент. установке водяной калорифер на электрический, на заводе в тех. отделе сказали что под тот же размер можно это сделать, но если менять, то произойдет падение мощности раза в два, т.к. необходимо большее пространство после тэнов, следовательно необходимо уменьшить их кол-во. Предложили оставить водяной калорифер, а электрический вставить в вент. канал после вент. установки.

Как это можно осуществить, какие ср-ва защиты при этом будут нужны и возможно ли такое решение?
Просмотров: 3930
 
Непрочитано 19.03.2010, 10:55
#2
Олег К.

Инженер-теплотехник
 
Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Сообщений: 307


Если завод производит эти самые вентустановки, то, скорее всего, они правы. Вот только почему оставили водяной калорифер - предполагается его использование с догревом воздуха далее в электрическом или просто так оставили? Не используемый водяной калорифер будет создавать лишнее сопротивление, лучше уж поставить вместо него пустую секцию.
Следующее: при каких наружных температурах используется установка? Может ли происходить замерзание/обледениение находящихся дальше в установке вентилятора, шумоглушителя (или что там еще есть) без предварительного подогрева воздуха? Тоже нужно консультироваться с производителем.

В качестве примера можно посмотреть электрокалориферы фирм "Арктика" серии PBEC, PBER и "Systemair" серии CB, CBM, RBK (это из тех каталогов, что под рукой оказались, может еще у кого найдутся). Естественно необходим расчет мощности нагревателя.
Олег К. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 11:19
#3
Jonny_Li


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


Проект подвергся разделению на этапы, в результате которого не предусматривается строительство централизованных тепловых сетей. Строителями уже закуплены вент. установки по первому проекту, кот. должны будут стоять при реализации полного проекта (с водяным калорифером). На период пока будут искать средства на реализацию всего проекта, отопление здания будет осуществляться от миниэлектрокотельных (90кВт) на базе ТЭНовых котлов, но миникотельные закупили мощностью без учета затрат на вентиляцию (160 кВт). А расчетный воздухообмен составляет 7-8 тыс.м3/час, основными потребителями которого являются категорийные помещения.
Jonny_Li вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 12:18
#4
Олег К.

Инженер-теплотехник
 
Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Сообщений: 307


Понятие "временно" - растяжимое. На весенне-летний период такую замену можно провести. А вот для эксплуатации зимой все же нужно консультироваться с производителями вентустановок. Возможно, при расчетной наружной температуре ниже -40С просто не хватит мощности электронагрева (или вентилятор замерзнет).
160кВт - это ведь на максимально-зимний период указано? Тогда придется несколько нагревателей ставить. Места то хватит?
Олег К. вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 13:15
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Jonny_Li Посмотреть сообщение
Предложили оставить водяной калорифер, а электрический вставить в вент. канал после вент. установки.
Это:
- неразумно - в лучшем случае,
- извращение - в худшем случае.
Делать надо "по науке", дешевле будет, надежней, стабильней. Зачем придумывать головную боль? Каков мотив для такого уродливого гибрида? Аргументы технические или ...(какие)? А о наладке и об обслуживании новорожденного забыто?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 11:18
#6
Jonny_Li


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


А если не менять калорифер, а поставить миниэлектрокотельную и от нее запитывать вент. установку?
Jonny_Li вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Замена калорифера в вент. установке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 306 03.04.2024 08:15
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? bdfy AutoCAD 5 26.03.2007 19:57