Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве)
steel_79
 
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15

...доброго времени суток, Всем.., у меня вопрос, началось строительство здания из металлокаркаса, при устройстве фундаментов, в них по проекту закладывается анкерная группа (из 4-6 анкеров, по ГОСТ 24379.1-80, тип 2; исполнение 1) под стальные колонны сплошного сечения, во время их сборки и установки не установили нижнюю фиксирующую гайку над нижней анкерной плитой, результат фундамент забетонировали (анкерные болты без фиксирующей гайки), узнали все, и заказчик и проектный институт и ГАСН, институт даёт заключение, что нет ничего страшного (при условии если анкерная пластина находится в проектном положении, при обеспечении глубины заделки, но ведь проектное положение анкерной плиты задаёт эта самая нижняя гайка, которая устанавливается с верху анкерной плиты и прижимает её к нижней гайке, которая находится под анкерной плитой), интересуют Ваши мнения как специалистов-проектировщиков и линейщиков, стоит ли разбирать фундамент или не стоит, обеспечена ли проектная заделка анкерной плиты, или нет, или лучше подвергнуть это всё дело на испытания и какие испытания посоветуете провести, чтобы убедить всех в надёжности анкеровки фундаментных болтов...с Уважением..
Просмотров: 7037
 
Непрочитано 03.12.2010, 17:22
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Интересно, узнали, что гаек нет, а где плита осталась, не узнали...
Думают, плита приподнялась?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 20:17
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Удалил по причине невнимательности - недоперепрочел...

Последний раз редактировалось Yuzer, 03.12.2010 в 20:57.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 20:47
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Проектное положение задается длиной шпильки и нижней гайкой под плитой, верхняя ее просто крепит на момент заливки
(чтобы не всплыла )
ничего страшного нет..
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 20:58
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Насколько я понял суть ваших пояснений, то нижняя гайка служит как инструмент выверки (базы) при монтаже.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 00:04
#6
steel_79


 
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Интересно, узнали, что гаек нет, а где плита осталась, не узнали...
Думают, плита приподнялась?
...вот именно.., они отстаивают такое предположение что при бетонировании фундамента, в момент вибрирования (уплотнения) смеси, анкерная плита приподнялась или встала криво....?????.., при плотности металла и бетона 3:1...
steel_79 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 00:48
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


1. Если опорная плита базы колонны находится в горизонтальном положении и под ней присутствует качественная подливка, то совершенно безразлично, есть ли под ней гайка
2. Акты на скрытые работы по установке блока анкеров и выполнению бетонной подливки составляли? Письменное приглашение заказчику на освидетельствование выполнения этих работ вручали?
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 09:00
#8
steel_79


 
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
1. Если опорная плита базы колонны находится в горизонтальном положении и под ней присутствует качественная подливка, то совершенно безразлично, есть ли под ней гайка
2. Акты на скрытые работы по установке блока анкеров и выполнению бетонной подливки составляли? Письменное приглашение заказчику на освидетельствование выполнения этих работ вручали?
..вы немного не внимательны, в данном вопросе говорится не о выверочной гайке которая ставится под базу колонны и выводит её на отметку и выставляет её по вертикали, а совсем о другой гайке, которая ставится внизу, для фиксации анкерной плиты, над анкерной плитой и прижимает её к гайке которая находится ещё ниже, под ней, внимательнее смотрите ГОСТ 24379.1-80, Болты фундаментные, тип 2; исполнение 1, и бетонируется; а на вторую часть вопроса-то каждая заливка была освидетельствована заказчиком...
steel_79 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 09:57
#9
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от steel_79 Посмотреть сообщение
..вы немного не внимательны
Согласен, приношу извинения
По сути вопроса:
- разбирай
- возмещение ущерба - за счет подписавших акт скрытых работ
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 10:25
#10
steel_79


 
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Согласен, приношу извинения
По сути вопроса:
- разбирай
- возмещение ущерба - за счет подписавших акт скрытых работ
...вот именно.., что разбирать это самое последнее дело (и очень не хочется)..., другие предложения хотелось бы услышать..., может с помощью затяжки (крутящего момента) приложить расчётное усилие на растяжение (вырывание) анкерного болта, на которое было рассчитано его сечение...и как это лучше сделать..., где же все специалисты...никто ничего больше не предложит дельного...???
steel_79 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 11:38
#11
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Думаю, нет причин полагать, что пластины могли всплыть. Для уверенности следует разбить один фундамент (если он отдельностоящий) и глянуть на характер расположения этих пластин.
Если бетонная смесь подавалась сверху вниз (не знаю высоту фундамента), то она эти пластины как раз прижимала к гайке. Вдобавок, при вибрировании пластины при любом раскладе должны занять свое надлежащее положение.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне Жека СКДМ Расчетные программы 1 03.12.2009 12:22
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Анкерные болты K700 Прочее. Программное обеспечение 11 07.12.2006 20:38