Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве)
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 7037
|
|
||||
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15
|
...вот именно.., они отстаивают такое предположение что при бетонировании фундамента, в момент вибрирования (уплотнения) смеси, анкерная плита приподнялась или встала криво....?????.., при плотности металла и бетона 3:1...
|
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
1. Если опорная плита базы колонны находится в горизонтальном положении и под ней присутствует качественная подливка, то совершенно безразлично, есть ли под ней гайка
2. Акты на скрытые работы по установке блока анкеров и выполнению бетонной подливки составляли? Письменное приглашение заказчику на освидетельствование выполнения этих работ вручали? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15
|
...вот именно.., что разбирать это самое последнее дело (и очень не хочется)..., другие предложения хотелось бы услышать..., может с помощью затяжки (крутящего момента) приложить расчётное усилие на растяжение (вырывание) анкерного болта, на которое было рассчитано его сечение...и как это лучше сделать..., где же все специалисты...никто ничего больше не предложит дельного...???
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Думаю, нет причин полагать, что пластины могли всплыть. Для уверенности следует разбить один фундамент (если он отдельностоящий) и глянуть на характер расположения этих пластин.
Если бетонная смесь подавалась сверху вниз (не знаю высоту фундамента), то она эти пластины как раз прижимала к гайке. Вдобавок, при вибрировании пластины при любом раскладе должны занять свое надлежащее положение.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* | SHURF | Металлические конструкции | 96 | 18.10.2016 06:05 |
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне | Жека СКДМ | Расчетные программы | 1 | 03.12.2009 12:22 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Анкерные болты | K700 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 07.12.2006 20:38 |