| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке?

Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2018, 14:50 #1
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке?
KostyanR
 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21

Реализуем сейчас проект частного дома в Подмосковье.
Геология показала УГВ 1800 мм.
По проекту предусмотрен цокольный этаж.
фундамент - плита 300 мм.
Гидроизоляции наплавляемая 2 слоя.
Выкопали котлован. Воды очень много. И приходит быстро.
Пытались откачивать дренажным насосом 6 м3/час - дохлый номер. Вода приходит быстрее.
Взял в аренду мотопомпу производительностью 1000 м3 в час.
Вечером откачиваем до суха. Утром + 30 см воды.
Подскажите как сделать фундамент на данных водонасыщенных грунтах?
Заказчику сообщил что возможно придется отказаться от цокольного этажа. Он не против.
Проектом предусмотрена дренажная система. Но с таким напором воды, я думаю обычный, с производительностью 6 м3/час дренажный насос справляться не сможет.
Или заказчик разориться на электроэнергии. Да и сбрасывать воду из дренажного колодца некуда.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот такая ситуация

----- добавлено через ~28 мин. -----
Не могу правит первое сообщение.
Добавлю информацию тут:
фундамент: щебенка фр.20-40 - 100 мм., подбетонка 100 мм., ГИ, плита т.300 мм. Далее стены цоколя т. 460 мм.
Пока мысли следующие: отказаться от дренажной системы заложенной в проекте. Сделать два дренажных приямка по углам котлована, откачивать воду. Делать фундамент.
Но я не знаю как поведет себя фундамент на водонасыщенном песке после прекращения откачки воды
Заказчику сообщил что возможно придется отказаться от цокольного этажа. Он не против.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7335.jpg
Просмотров: 333
Размер:	475.8 Кб
ID:	203449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7338.jpg
Просмотров: 315
Размер:	499.0 Кб
ID:	203450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7341.jpg
Просмотров: 258
Размер:	560.7 Кб
ID:	203451  


Последний раз редактировалось KostyanR, 12.06.2018 в 15:44.
Просмотров: 4667
 
Непрочитано 12.06.2018, 15:22
#2
Рейнко Лис


 
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 22


Не специалист по строительству домов, но мне кажется в вашем вопросе содержится ответ.
Если мы не можем убрать воду (грунт с высоким коэффициентом фильтрации, можно и в таком случае делать дренаж, но в таком случае нужно будет работы вести и на всех соседних участках), то у нас всего два варианта. Первый, отказаться от цоколя, как вы и сказали. Второй - остаться в воде. Щебень на дно котлована, откачка воды и бетонирование B7.5 бетонной подготовки, потом цоколь полностью в гидроизоляции. В цоколе уклон и зумпф для откачки набежавшей воды. Опять же, я не специалист по домам, возможно мой вариант тоже не годится.
Рейнко Лис вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 15:28
#3
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Экономия на проекте обычно не окупается. Можно сделать оклеечную гидроизоляцию стен и пола подвала. Полы надо на всплытие считать.
Дешевле поднять дом выше и переработать проект - вместо подвала будет цокольный этаж.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 15:32
#4
KostyanR


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Экономия на проекте обычно не окупается. Можно сделать оклеечную гидроизоляцию стен и пола подвала. Полы надо на всплытие считать.
Дешевле поднять дом выше и переработать проект - вместо подвала будет цокольный этаж.
В проекте есть оклеечная (наплавляемая) гидроизоляция фундаментной плиты и стен цокольного этажа. два слоя.
Неужели фундамент т.300 мм. с стенами 460 мм. Может всплыть?
Дом два этажа из двойного керамического кирпича
KostyanR вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 15:51
1 | 1 #5
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от KostyanR Посмотреть сообщение
В проекте есть оклеечная (наплавляемая) гидроизоляция фундаментной плиты и стен цокольного этажа. два слоя.
Неужели фундамент т.300 мм. с стенами 460 мм. Может всплыть?
Дом два этажа из двойного керамического кирпича
Пол может всплыть. Подъемная сила воды - 1 т/м2 при глубине до низа плиты от уровня воды 1 метр (ро же аш). Вряд ли всплывет, проектировщики должны были посчитать.


При производстве работ воду нужно откачивать. При твердении бетона - можно не откачивать. В воде даже лучше затвердеет. Потом стены поставите, трещины запенетроните и нормально будет.

Дорого только будет.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 12.06.2018 в 16:13.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 16:08
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Если дача, то отказаться от подвала - самое мудрое решение.
Если что-то серьёзнее, то шпунт до водоупора и фигачьте.

Ещё можно здесь пруд сделать. А дом рядом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:02
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


1. Похоже дно котлована, в экономическом выражении Вы уже запороли. Щебеночная подушка толщиной в 100мм уже как лист бумаги.
2. Подземный этаж делать конечно же безумие; не смотря на объем денег у хозяина. По конструкции забора участка видно что они пока еще есть.
3. Работу зумпфов (приямки по углам) надо организовать круглосуточно. Т.е. котлован на весь период 0-цикла должен быть сухой. Дежурный таджик или автоматика - Вам решать.
Выкладываю Вам для примера смету на мобильную иглофильтровую установку. Это работа, конечно уже на самый край. Запрашивал в прошлом году, но выкрутился насосами открытого водоотлива из зумпфов. Не для рекламы, для ориентира. Я этих людей знаю сбоку-припеку из интернета, т.к. в основном работал "тяжелыми" установками ЛИУ-6 и УВВ-3.
4. Если не получиться стабилизировать дно котлована, то под щебеночную подготовку его стоит забутить крупным камнем, боем бетона и т.п. А уже потом пройтись, залакировать мелким щебнем. Геология участка есть или на авось?
5. Если выскочите из котлована нулем здания выше земли и сделаете нормальную гидроизоляцию, так зачем дренаж? Тем более воду с него девать не куда. Но все равно надо искать точку сброса для ливневки с водостоков крыши и делать эту систему.
6. Бетон в подземные конструкции залетейте по классу не ниже В22.5 с W6 и F100. В топку проектный минимум. Раскручивайте хозяина: минус подземный этаж, минус дренаж это уже моржа на другие работы. С этими деньгами хозяин уже мысленно расстался, их нельзя возвращать их надо растворить в других работах))).
Вложения
Тип файла: pdf КП Водопонижение_Рыбное.pdf (84.2 Кб, 137 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 13.06.2018 в 11:08.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 17:19
#8
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от KostyanR Посмотреть сообщение
Подскажите как сделать фундамент на данных водонасыщенных грунтах?
Без геологического разреза и гидрогеологического отчета невозможно давать ответственные рекомендации.
Пусть проектировщики корректируют проект, на основе дополнительных данных. Или наймите здесь инженера по подземным конструкциям.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
1. Похоже дно котлована, в экономическом выражении Вы уже запороли.
Я тоже думаю, что теперь, просто засыпать котлован уже нельзя.


Цитата:
Сообщение от KostyanR Посмотреть сообщение
В проекте есть оклеечная (наплавляемая) гидроизоляция фундаментной плиты и стен цокольного этажа. два слоя.
При большом подпоре может потребоваться наружная гидроизоляция с защитной стенкой.


по проведению работ: "СП 45.13330.2012 Земляные соор основания и фундаменты"
по конструкции: "Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений"
"Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений"
Menelay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05