| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.06.2018, 14:22 | #1 | |
Как правильно выполнять кабельную линию до потребителей 1 категории?
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 1980
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Сертификаты на кабель в любом случае должны быть. Также если применяются какие-нибудь кабельные проходки, или трассы в виде огнезащитных плит. Ну это просто сертификаты на материалы, именно на трассу ИМХО ничего не надо.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Если на вскидку, то: 7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности элект- роснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии — двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически. Также от себя могу сказать, что для систем противопожарной защиты кабели должны быть огнестойкими (не путать с не поддерживающими горение), лотковые трассы стальные (или из сертифицированных огнестойких материалов, соответствующих требованиям проекта по огнестойкости. Т.е. горит абсолютно все, но различные материалы сохраняют свои мех. свойства разное время). Также построение схем защиты и управления имеют свои особенности, например нельзя ставить УЗО на средства противопожарной защиты, при пожаре должна отключаться вентиляция и т.п. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП | Ilez | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.04.2021 18:34 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла | Магарыч | Отопление | 7 | 23.08.2016 15:55 |
Как уйти от категории А в зарядном помещении? | Aynur | Технологические решения (ТХ) | 9 | 15.07.2015 13:17 |