Почему в ГОСТ 21.205-93 не написаны маркировки сетей для теплопроводов (Т10, Т20...)
Enya
 
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8

Мне нужно составить файл в таком приблизительном формате:

+ описание . например для Т1 - подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции.

В ГОСТ 21.205-93 в п.14 описаны маркировки для теплопроводов.
почему некоторых маркировок нет, таких как Т9, Т10, Т20, Т30, Т40, Т50, Т60, Т70, Т80 и Т90?
есть ли какой то снип\гост где описана каждая маркировка с параметрами (температура, давление)?

Может у кого-то есть такая информация, чтоб я смогла заполнить свой файл.

Заранее спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg TT.jpg (32.7 Кб, 400 просмотров)


Последний раз редактировалось Enya, 03.07.2013 в 16:51. Причина: добавление описания
Просмотров: 1779
 
Непрочитано 03.07.2013, 17:31
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


На прямой вопрос "почему" надо спрашивать не здесь, а у разработчиков. Стандартом предусмотрены не те обозначения, которые у вас указаны в "приблизительном формате", а перечисленные в таблице 8 и пункте 14. Т.е. Т7 никак не может быть "вода" - это всегда пар.

Более конкретные обозначения есть в других стандартах. Например в ГОСТ 21.606-95 по котельным обозначения от Т91 до Т99.

Стандарт не запрещает вводить свои обозначения, основанные на базовых по таблице 8. Все так и делают, особенно когда имеется множество трубопроводов с разными параметрами среды и разного назначения. Но такие условные обозначения нужно "расшифровывать" в документации.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 14:23
#3
Enya


 
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8


Подскажите еще, пожалуйса, сети Т1 и т2 всегда вместе.
а пара для сети Т11 ???
Enya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Почему в ГОСТ 21.205-93 не написаны маркировки сетей для теплопроводов (Т10, Т20...)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Почему невозможно применять ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93 и др. Ворчун Прочее. Архитектура и строительство 9 21.10.2012 17:30
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08