Непрочитано 29.01.2016, 09:19 #1
Как решить вопрос отвода паров в нефтебазе 1 категории?
AiKi
 
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 1

Доброе время суток, форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом.
Разрабатываем проект реконструкции нефтебазы 1 категории. Реконструкция заключается в том, что сносится старая эстакада слива, будет строится новая эстакада на 4 поста налива и предусматриваем эстакаду слива АЦ. Раньше нефтепродукты доставлялись только на водном транспорте.
В существующей нефтебазе нет системы рекуперации. На эстакадах предусматриваем ТЗК и стояки налива, в комплектации которых предусмотрен отвод паров. Вопрос: нужно ли предусмотреть систему рекуперации со специальными установками или достаточно предусмотреть свечу для рассеивания? В какой НТД написано в каком случае какую систему предусмотреть?
Заранее благодарна за ответ!
Просмотров: 2004
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:00
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от AiKi Посмотреть сообщение
Вопрос: нужно ли предусмотреть систему рекуперации со специальными установками
А что вы хотите рекуперировать и зачем???
Может быть просто предусмотреть систему очистки сдувок на адсорбере и будет всем щастье и удача
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 09:56
#3
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от AiKi Посмотреть сообщение
будет строится новая эстакада на 4 поста налива
С четырех постов собираетесь что-то рекуперировать?)) Посчитайте объем выбросов. Не думаю, что уловленные или рекуперированные пары окупят свои же системы. Это и будет обоснование
Л. Палыч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как решить вопрос отвода паров в нефтебазе 1 категории?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как решить вопрос теплоизоляции в коньковом узле? Builder_Ola Конструкции зданий и сооружений 6 09.05.2015 16:17
Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м. nibetqse Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2015 13:18
Вопрос по определению категории ответственности конструкций в зависимости от класса последствий. Soldat704 Железобетонные конструкции 4 29.11.2013 15:34
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37