Условия необходимости противопожарных преград (диафрагм, отсечек) в коммуникационных шахтах
mihas86
 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 7

Технадзор просит предоставить ссылку на норматив, "обращаясь к которому", мы решили не делать каких-либо противопожарных преград или перекрытий в вертикальной коммуникационной шахте. Здание - малоэтажная гостиница, класс пожарной защиты Ф 1.2. Шахта сквозная на три этажа, в ней проходит канализация, хвс\гвс, венткороба. Ищу полдня - безрезультатно, удалось найти только условия устройства негорючих диафрагм в производственных зданиях. Может кто сталкивался? Прошу помощи.
Просмотров: 2802
 
Непрочитано 01.07.2015, 17:15
1 | #2
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Делал как-то по заданию ОВ шахту с кирпичной отсечкой воздуховода дымоудаления от воздуховодов систем вентиляции
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 17:23
#3
mihas86


 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 7



Спасибо за ответ. Речь я так понимаю о вертикальной перегородке? меня же интересует горизонтальная отсечка, на уровне межэтажного перекрытия. Вот на что нам сослаться чтобы доказать, что не нужно перекрытие в 3х этажной коммуникационной шахте?.. Первый раз такое спрашивают, вроде и 16ти этажки проектировали и нормально как-то, а тут всего-то 3 этажа
mihas86 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 17:21
1 | #4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от mihas86 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Речь я так понимаю о вертикальной перегородке? меня же интересует горизонтальная отсечка, на уровне межэтажного перекрытия. Вот на что нам сослаться чтобы доказать, что не нужно перекрытие в 3х этажной коммуникационной шахте?.. Первый раз такое спрашивают, вроде и 16ти этажки проектировали и нормально как-то, а тут всего-то 3 этажа
Кто спрашивает?
Тогда надо и в лифтовых шахтах делать перекрытия.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 19:58
1 | #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Если речь идёт о нераспространении пожара, то конструкции самой шахты должны иметь огнестойкость не ниже, чем огнестойкость перекрытий. Этого вполне достаточно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 13:26
1 | #6
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от mihas86 Посмотреть сообщение
Шахта сквозная на три этажа, в ней проходит канализация, хвс\гвс, венткороба
Даже если бы не было венткоробов нужно делать несгораемое перекрытие.
Кашев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 16:04
#7
mihas86


 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 7


Спасибо за ответы. Решили объяснить отсутствие отсечек, тем что здание в пределах 3х этажей является одним пожарным отсеком. Посмотрим что на это скажет технадзор
mihas86 вне форума  