Есть решетчатая мачта высотой 15м, которая опирается на балку из двух швеллеров №24. При создании расчетной схемы возникли сомнения по поводу совместной работы швеллеров балки как одной целой балки. Пластинки 40х4мм расположены с шагом 500мм по верхнему и нижнему поясу балки. Я думаю, что нужно найти усилия в опорных поясах мачты и отдельно приложить их к швеллерам, а не совместно к "спаренной" балке. Я прав?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 749
Размер:	239.1 Кб
ID:	181619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 715
Размер:	224.0 Кб
ID:	181620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 438
Размер:	94.8 Кб
ID:	181621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 535
Размер:	244.1 Кб
ID:	181622  

Просмотров: 16769
 
Непрочитано 06.01.2017, 17:51
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
в случае наваренных только по одному поясу полосок - какая к чертям совместность?
так по обоим ведь поясам:
Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Пластинки 40х4мм расположены с шагом 500мм по верхнему и нижнему поясу балки
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я ИЗМЕРЯЛ положение фермы в указанном положении...
slava217, что значит измерял? Мачта расположена в Рязани?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 17:59
#42
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Вот график зависимости силы от перемещения для стерженька под осевой нагрузкой:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: планка-2.PNG
Просмотров: 87
Размер:	68.7 Кб
ID:	181684
После начала потери устойчивости сила уменьшается но укорочение (читай прогиб) продолжает возрастать.
Там на фотках видно что планки и сверху и снизу
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 20:39
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Свои слова, надеюсь, узнали?
свои слова я узнаю.
я не узнаю

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы же предложили мне оценить состояние чисто по фото
вот этих

Еще раз прочитайте мой пост (тот).
Как найдете там фразу типа "Надо оценивать только по фото".. Пожалуй, я попрошу прислать мне ваших грибов. Очень уж забористые, видимо.

----- добавлено через ~4 мин. -----
И да. Выгиб в одну сторону у той фермы? И какой пролет? Ферма смонтирована или так и висит на кранах, пока ее измеряли, фотографировали? Или ее сфотографировали, смонтировали, а через недельку померяли?
Просто 350мм выгиба - это много. По идее, и "невооруженным" взглядом должно быть видно, но многое зависит от пролета. Относительный выгиб сколько?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.01.2017 в 20:55.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 22:37
#44
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И да.
Так, Вам, милейший, грибов или про ферму рассказать?
Или сначала грибов. а потом про ферму?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 00:11
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Так, Вам, милейший, грибов или про ферму рассказать?
Или сначала грибов. а потом про ферму?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=8lgGkkde2xk
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 15:34
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Потеря устойчивости начальной формы - приобретение новой формы, устойчивой.
Однако надо же понимать границы теории. slava217 здесь просто играет и запутывает.
Если реальный швеллер (или ферма) потеряли ПФИ, то следующая устойчивая форма - цепная, в виде подломленного посередине растянутого элемента, и то при условии, что опоры не слезут или не отцепятся/не оторвутся.
Так же для сжатого стержня нельзя говорить о второй устойчивой форме (в огород s7onoff), будучи трезвым. Вторая форма - это синусоида с периодом в два раза короче - представьте себе, как изогнутый в лук (форма С) стержень неожиданно приобретет форму S? Правда же смешно? Даже если стержень из сверхпрочного материала, то стержень согнется так, что верхний конец окажется на уровне нижнего конца или даже ниже (спиралеобразно).
Однако для реальных материалов в виде прочных сталей потеря устойчивости однозначно приводит к "сложению".
Пример с фермой, выпучившейся на 30 см - это не пример - нагрузка не рабочая, а положение устойчиво. Так она может стоять вечно. Это не повод говорить о "невидимой" потере фермой устойчивости ПФИ.
К вопросу ТС - нужно приуточнить, о которой СОВМЕСТНОЙ работе речь? Работа на плоский изгиб, работа на изгиб в двух плоскостях, работа на кручение, работа на кручение с изгибом, на сдвиг, на продольные и т.д. и т.п.
Ведь термин "совместность" предполагает, что два стержня Вы СОБИРАЕТЕСЬ рассматривать как один. И все.
Так то в СП четко расписано, как нужно рассчитывать составные стержни...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 16:46
#47
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так же для сжатого стержня нельзя говорить о второй устойчивой форме
Неужели? а если возьмем линеечку, поставим ее стоймя и нажмем сверху?
Неужели так и увидим вместо целой изогнутой линейки пару обломков?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пример с фермой, выпучившейся на 30 см - это не пример - нагрузка не рабочая, а положение устойчиво.
Да. Положение устойчивое...Только вот не проектное, а то,в которое ферма перешла после того, как потеряла свое начальное НЕ ИЗОГНУТОЕ состояние. А вот почему потеряла- это уже совершенно иной вопрос...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если реальный швеллер (или ферма) потеряли ПФИ, то следующая устойчивая форма - цепная, в виде подломленного посередине растянутого элемента, и то при условии, что опоры не слезут или не отцепятся/не оторвутся.
А Вы не заметили, что я веду речь не о швеллере, а о полосе, которой его соединили?!
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 17:42
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, про вторую устойчивую форму я не говорил, забери свой камень. Я говорил про то, что после потери устойчивости по первой форме не обязательно наступление потери прочности.
 
 
Непрочитано 07.01.2017, 17:58
#49
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
про вторую устойчивую форму я не говорил, забери свой камень
Ребяты!!!! О какой синусоиде вы речь ведете?
Она же энергетически невозможна...без промежуточного раскрепления в точке минимума...
Ну, вспомните Вы картинки из учебников...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 18:02
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Неужели? а если возьмем линеечку, поставим ее стоймя и нажмем сверху?...
Линейка примет форму, настолько далекую от прямолинейной, т.е. видимой невооруженым глазом, при МИЗЕРНОЙ перегрузке.
Вы не хорохорьтесь, а для начала поизучайте суть.
Суть следующая - если ты видишь некие искривления в реальной конструкции - это не потеря устойчивости, а лишь изгиб банальный. Об этом уже пытались сказать.
Например, если сжатый элемент крестовой связи выгнут, то ДАЖЕ это не потеря устойчивости, а ВЫКЛЮЧЕНИЕ - нагрузка снята.
Под неснятой нагрузкой все к едрене-фене летит. Запишите.
В теории стержень Эйлера выгибается сначала в дугу, затем в кольцо и затем кольцо стягивается в ноль. Т.е. начинается растяжение.
А то, что Вы говорите ли о швеллере, говорите ли о планке - все едино, ибо Вы в принципе заблуждаетесь. И людей смущаете.
Вы многого просто не знаете.
Цитата:
Я говорил про то, что после потери устойчивости по первой форме не обязательно наступление потери прочности.
Говорение чего-либо истинного, но в контексте иного - большой грех. Речь о том, что ты до кучи поддерживаешь неправых. Вольно или невольно.
Правда же в том, что потеря устойчивости в реальной конструкции приводит к обрушению.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 18:13
#51
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, если сжатый элемент крестовой связи выгнут, то ДАЖЕ это не потеря устойчивости, а ВЫКЛЮЧЕНИЕ - нагрузка снята.
Да, спасибо...Я Вашу точку зрения понял....Элемент выгнут без приложения нагрузки....И устойчивость этот элемент не потерял....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 19:46
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Да, спасибо...Я Вашу точку зрения понял....Элемент выгнут без приложения нагрузки....И устойчивость этот элемент не потерял....
Элемент выключен. Если бы элемент был гибким типа канат, он был бы просто разгружен на 100%, и провис под собственным весом. Это к отнесению к потере устойчивости.
По определению потеря устойчивости - большая деформация при мизерном приращении к критической.
Например, консольный стержень при перегрузке в 3% от Ncr имел бы выгиб, равный 40% длины стержня (это из решения полного эллептического интеграла первого рода для данной задачи в упругой постановке). Понятно, что реальный стержень бы сломался. Или есть варианты? В виде "немного выгнулся"?
Еще пример: балка с гибкой стенкой - часть стенки ВЫКЛЮЧАЕТСЯ из работы, но не обрушается. Так ЗАДУМАНО - происходит разгрузка.
Если не разгружается, то ломается.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.01.2017 в 20:16.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 20:41
#53
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ильнур, ну в случае со сжатой ветвью связи не совсем так.
Элемент теряет устойчивость, вследствии чего перестает воспринимать сжимающую нагрузку. Усилия в системе перераспределяются "в обход" не справляющегося с нагрузкой и теряющего устойчивость "выключенного" сжатого элемента.
Но при этом обрушения и аварии не происходит, т.к. силовые потоки пошли другими путями, а выключенную ветвь держат другие элементы (ну как трое трезвых держат одного пьяного, не давая ему упасть).

Другими словами, "выключение" сжатого элемента - это запланированная потеря устойчивости с запланированным перераспределением усилий в системе.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 20:59
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ильнур, ну в случае со сжатой ветвью связи не совсем так.
Элемент теряет устойчивость, вследствии чего перестает воспринимать сжимающую нагрузку. Усилия в системе перераспределяются "в обход" не справляющегося с нагрузкой и теряющего устойчивость "выключенного" сжатого элемента.
Но при этом обрушения и аварии не происходит, т.к. силовые потоки пошли другими путями, а выключенную ветвь держат другие элементы (ну как трое трезвых держат одного пьяного, не давая ему упасть).
Другими словами, "выключение" сжатого элемента - это запланированная потеря устойчивости с запланированным перераспределением усилий в системе.
Ты правильно понял. Молодец. Верно пересказал. Правда, не понял, почему только в случае со связями? Во всех случаях.
Т.е. во всех иных случаях, когда спецмероприятия НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ, кердык. Наблюдениями малых выгибов не обойдется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 21:04
#55
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
почему только в случае со связями?
А для простого, наиболее "наглядного" примера.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 21:13
#56
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


некоторые держатся до последнего и без спецмероприятий:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Obshhij_vid_povrezhdennyx_v_rezultate_pozhara_stropilnyx_balok.jpg
Просмотров: 134
Размер:	186.5 Кб
ID:	181695
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 23:00
3 | #57
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


В субботу вечером делать было нечего...
Балочки по мотивам ТС. Сыграть могут только обе в одну сторону, при такой потере устойчивости планки особой роли не играют (ибо просто гнутся, а не сжимаются-растягиваются)



А вот если приварить к сжатому поясу прутики крестом то видим совсем другую картину, швеллера пока не потекут никуда сыграть не пытаются

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без связей.gif
Просмотров: 278
Размер:	2.22 Мб
ID:	181697  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Со связями.gif
Просмотров: 267
Размер:	1.55 Мб
ID:	181698  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 09:21
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...Балочки по мотивам ТС...
Весьма наглядно. Такие гибкие планки не могут толком что-то объединять.
А кресты эффективно. Но как я понял, вкупе с нижними пластинами таки?
И интересно, насколько повышается несущая способность при наложении крестов?
А если дать просто уголочки вместо пластин, и только по верху? Эффект был бы такой же?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2017 в 09:27.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 11:14
#59
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну все таки планки не рассчитываются на изгиб, для такой работы нужно устанавливать диафрагмы между швеллерами.
Да, кресты не дают прямоугольным ячейкам превращаться в трапеции.
Формально, ни на сколько, так как текучесть поясов наступает раньше потери устойчивости.


Нажмите на изображение для увеличения
Название: планка-3.PNG
Просмотров: 56
Размер:	21.4 Кб
ID:	181705


Уголочки можно, но тогда их надо рассчитывать и на устойчивость, а крестовые связи не надо (крестовые связи и заданы только по верхнему поясу).
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 11:35
| 1 #60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
..Формально, ни на сколько, так как текучесть поясов наступает раньше потери устойчивости....
Из чего следует, что пролет для этих швеллеров в этом случае мал, и смысла в связях не имеется вовсе.
Так-то на практике швеллер применяется так, что сначала теряется устойчивость. Т.е. обычно вопрос раскрепления - вопрос №1.
Тут возможно планочки лишь для объединения в отправочную марку, для упрощения монтажа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работают ли швеллера в данной балке совместно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" A-l-l-A AutoCAD 5 25.09.2013 14:08
Почему большинство пользователей AutoCAD работают в устаревших версиях программы? ProPeller AutoCAD 126 08.07.2013 19:00
Как работают диафрагмы в телескопическом стыке многогранных опор ЛЭП seroja83 Металлические конструкции 11 15.01.2013 15:41
Нужно сравнить 2 утеплителя для данной стеновой панели. как это сделать? 9594999 Конструкции зданий и сооружений 13 27.03.2012 11:54