Добрый день! Необходим совет в определении категорий помещений. Проектируется дилерский центр . Как я понимаю у нас будет 3 пожарных отсека (торговый зал; ремонтный цех; кузовной цех). В ремонтном цехе замена масла, шиномонтж и т.д.. В кузовном цехе 2 окрасочные камеры "Garmat". ; 4 участка горячей сушки деталей. Как я прочитал СП 13130 я определил что категории соответственно Д; В4; Б. Подскажите исправьте, если что не так. У кого есть опыт проектирования таких центров отзовитесь.
Просмотров: 18480
 
Непрочитано 12.12.2015, 13:18
#21
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


А если серьезно. Я посмотрел СП12. но так и не понял при каком расчетном параметре помещение можно отнести к категории Д а не В4;
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 13:42
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Допустим в щитовых щитки сделаны из негорючего пластика, стоит защита. В итп в основном трубы да вычислительная арматура, как можно доказать что это помещение категории Д скажем, а не В4.
По щитовым есть РД 34.03.350-98 - почитайте.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 13:46
#23
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Я посмотрел СП12. но так и не понял при каком расчетном параметре помещение можно отнести к категории Д а не В4
Ну так отдайте работу тому, кто понял. Как говорится; "Не можешь ... - не мучай ..." (с).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 14:29
#24
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Подскажите, вентиляционные оборудуются потолочными приточными и вытяжными установками, какие пожароопасные вещества могут содержать эти установки или может есть какие то пособия чтоб можно было рассчитать данное помещение. Если кто делал расчет вентиляционных, ИТП, электрощитовых и может поделиться примером расчета буду благодарен.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Скажите эксперт ссылался на п5.1.2 СП4. Относится ли помещение кухни,электрощит. итп , вентиляционные к помещениям производственного назначения может эксперт не прав.

Последний раз редактировалось Pavel86, 12.12.2015 в 15:01.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 16:15
#25
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Такой пример подойдет? Только с венткамерами поаккуратней. Учитывайте пункты 6.6 и 6.7 СП 7.13130.2013
Вложения
Тип файла: pdf пример расчета категорий.pdf (107.7 Кб, 229 просмотров)
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 16:17
#26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Относится ли помещение кухни,электрощит. итп , вентиляционные к помещениям производственного назначения может эксперт не прав.
Относятся, прав.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 16:19
#27
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Относится ли помещение кухни,электрощит. итп , вентиляционные к помещениям производственного назначения может эксперт не прав.
Кухня жилого дома или квартиры не категорируется, а если у вас к примеру горячий или холодный цех на кухне ресторана, то это уже считается производственным помещением и нужно определить категорию
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 16:21
#28
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Спасибо, огромное выручили.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 18:41
#29
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


У нас на объекте поликлиники, венткамеры притока в подвале принимали Д, вытяжную венткамеру и венткамеру дымоудоления на чердаке принимали В3. В подвали были помещения категорий В3 (материальная), автоклавная (В3), электрощитовая (В4), комната временного хранения медотходов (В4).

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 17.12.2015 в 11:22.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 08:30
#30
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от fordman Посмотреть сообщение
Добрый день! Необходим совет в определении категорий помещений. Проектируется дилерский центр . Как я понимаю у нас будет 3 пожарных отсека (торговый зал; ремонтный цех; кузовной цех). В ремонтном цехе замена масла, шиномонтж и т.д.. В кузовном цехе 2 окрасочные камеры "Garmat". ; 4 участка горячей сушки деталей. Как я прочитал СП 13130 я определил что категории соответственно Д; В4; Б. Подскажите исправьте, если что не так. У кого есть опыт проектирования таких центров отзовитесь.
1. Не будет трех пожарных отсеков. В ремонтном цехе с заменой масла, шиномонтажа и т.д. наибольшей пожарной нагрузкой будет автомобиль (даже В4 там не будет).
2. Расчет категорий окрасочных камер ведется с учетом аварийной вентиляции, которая в обязательном порядке должна быть предусмотрена проектной документацией для данного оборудования с выделением паров.
3. Категория участка сушки скорее всего также не будет Д, так красятся не только железо, но и бампера. К Д относятся участки с нагрузкой менее 1МДж/м2.



Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Подскажите, вентиляционные оборудуются потолочными приточными и вытяжными установками, какие пожароопасные вещества могут содержать эти установки или может есть какие то пособия чтоб можно было рассчитать данное помещение. Если кто делал расчет вентиляционных, ИТП, электрощитовых и может поделиться примером расчета буду благодарен.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Скажите эксперт ссылался на п5.1.2 СП4. Относится ли помещение кухни,электрощит. итп , вентиляционные к помещениям производственного назначения может эксперт не прав.
1. Для определения категории вентпомещений есть положения СП 7.13130.2013.
Tomches вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Категории помещений по взрыво пожарной и пожарной опасности?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетом категории помещений по взывопожарной и пожарной опасности Мишастик Металлические конструкции 2 07.02.2014 19:44
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53