Не отображается арматура на изополях армирования в случайных зонах
AlexC
 
Загородное строительство
 
СПб
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 61

Добрый день, товарищи.
Посчитал фунд. плиту в СКАДе. В графическом анализе все реакции опор и перемещения выдает адекватно.
Когда дело доходит до изополей армирования, происходит вот такая странность (для меня, по крайней мере).
Подскажите, пож-та, причины возникновения таких пустых зон.
Заранее, спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg Арматура.JPG (340.6 Кб, 170 просмотров)

__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
Просмотров: 1556
 
Непрочитано 09.04.2014, 12:59
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) при триангуляции тыкайте в "объединить треугольные КЭ в четырехугольные
2) давайте схему, блин. Какие заданы связи?
3) Направления выдачи усилий ровно стоят?
4) какие пустые зоны-то? Прямоугольники черные? Это ж колонны там стоят явно...
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 13:03
#3
AlexC

Загородное строительство
 
Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61


1) Объединю
2) Освободил связь по Z и задал C1 и С2
3) Ровно
4) Пустые зоны по периметру. Прямоугольники - ростверки. А пустые зоны по левому контуру, верхнему и по середине нижнего.
Но уже вроде разобрался. Толщина плиты в этих участках не проходит по Qx
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 13:40
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Освободил связь по Z и задал C1 и С2
не освободили, а наложили

Цитата:
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
3) Ровно
Вообще не уверен. Даже почти уверен, что пустые треугольники оттуда. Не только по периметру, но еще и в середине. А если про красные зоны - это да, но это далеко не главный косяк схемы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 13:43
#5
AlexC

Загородное строительство
 
Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61


Arikaikai, посмотрите, пож-та, схему.
Вложения
Тип файла: rar плита триангуляция.rar (17.3 Кб, 21 просмотров)
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 14:00
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот на этом моменте придется отправить Вас читать книжки, инструкции, учиться различать внутренние и внешние связи...
А 10 тонн точечно прикладываете Вы - это что за чудо такое?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-04-09-003.png
Просмотров: 60
Размер:	46.8 Кб
ID:	126161  
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 14:02
#7
AlexC

Загородное строительство
 
Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61


Вот на этом моменте придется отправить Вас читать книжки, инструкции, учиться различать внутренние и внешние связи...
На самом деле плиту в СКАДе первый раз делаю и не совсем разобрался, как грамотно расставлять связи. Если Вы мне на этом примере покажете - буду очень благодарен.

А 10 тонн точечно прикладываете Вы - это что за чудо такое?
Это от стеллажей нагрузка. Суровая реальность.
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 14:12
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
плиту в СКАДе первый раз делаю
судя по связям - вообще впервые держите его в руках. Настоятельно рекомендую начать с нуля. Сесть и начать изучать скад по книжкам. Список литературы смотрите на офсайте.


Цитата:
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Это от стеллажей нагрузка. Суровая реальность
Прямо точечная? На каждую ножку 10 тонн? Из чего ножка сделана? У неё пяты нет? Продавит же и провалится внутрь такими темпами.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 14:14
#9
AlexC

Загородное строительство
 
Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Прямо точечная? На каждую ножку 10 тонн? Из чего ножка сделана? У неё пяты нет? Продавит же и провалится внутрь такими темпами.
Пятка мизерная. 120х68 мм
Вы считаете, что в этом случае нагрузка будет не точечная?
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не отображается арматура на изополях армирования в случайных зонах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33