| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание?

Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2015, 23:50 #1
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание?
Midimi
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97

Доброй ночи!

Возник вопрос, какую урезанную расчетную схему можно принять при расчете на продавливание, чтобы результаты получились близки к полной модели? И можно ли такую подобрать вообще? Требуется найти моменты и продольную силу в перекрытии, для дальнейшего расчета в Арбате.

Многие предлагают просто вырезать этаж с жесткими заделками сверху и снизу (в вертикальных конструкциях). В учебной литературе я нашел способ, при котором можно также вырезать этаж, но при этом ввести шарниры в серединах (между этажами) вертикальных конструкций. (сверху и снизу)

Но по факту, что 1ый, что 2ой способы дают ощутимую погрешность, в некотрых случаях значения отличаются в 2 раза.

Кто какой способ подскажет?
Просмотров: 2111
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:31
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


если правильно понял вопрос / расчет в SCAD - можно использовать "нагрузки от фрагмента схемы" / дальше работать с таблицей через документирование.
Вложения
Тип файла: spr расчет стали_1902.SPR (545.2 Кб, 8 просмотров)

Последний раз редактировалось v.psk, 21.02.2018 в 19:42.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 11:43
#3
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если правильно понял вопрос / расчет в SCAD - можно использовать "нагрузки от фрагмента схемы" / дальше работать с таблицей через документирование.
Вопрос такой: "Какую упрощенную расчетную модель можно принять для расчета на продавливание, если не делать полную модель?"
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:52
#4
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Самое простое - считать вручную. Силу взять с грузовой площади, момент прикинуть как для неразрезной балки.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 12:02
#5
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Самое простое - считать вручную. Силу взять с грузовой площади, момент прикинуть как для неразрезной балки.
Только на сколько точным получится результат?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 12:13
#6
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Только на сколько точным получится результат?
С учетом тех допущений, которые заложены в СКАДовской модели, точность результата будет не меньше, чем при расчете в СКАД.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 13:36
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Вопрос такой: "Какую упрощенную расчетную модель можно принять для расчета на продавливание, если не делать полную модель?"
У меня встречный вопрос о применимости подхода.
Если рассчитывать многоэтажную раму на упругом основании, да еще и разнопролетную, значение максимального усилия, передаваемого на колонну - без построения модели целиком - тяжело.

----- добавлено через ~3 мин. -----
тяжело не определить даже в большом доверительном интервале
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1945 13.03.2024 23:43
Помогите правильно построить расчетную схему с двухветвевыми колоннами КПИ SCAD 5 07.08.2014 17:56
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Какую расчетную программу выбрать zenon Расчетные программы 4 17.03.2007 06:42