| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания

Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2015, 12:20 #1
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисную мощность в расчете токов короткого замыкания в электроустановках выше 1000В?
Есть питающий трансформатор мощностью 3200кВА, то есть брать Sб=1000кВА, а Uб=6,3кВ (ПС 35/6)?
Просмотров: 6678
 
Непрочитано 16.12.2015, 12:27
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Базисную менять не надо в моем расчете на то она и базисная
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 14:57
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


хорошо! у меня еще данных нет, все очень не просто. ТУ выдала организация, на балансе которой не числится эта мощность. какими-то окольными путями мне выдадут данные, без официального письма!

----- добавлено через ~20 ч. -----
Добрый день всем проектировщикам!
Мне не дают данные по трансу, знаю только мощность. Может быть есть какие-то примерные данные у кого-нибудь.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 03:31
#4
Dima_90


 
Регистрация: 15.04.2014
Сообщений: 14


Если нет данных о мощности (токи) системы можно эти данные взять с выключателей вышестоящих.
Dima_90 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 05:34
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,324


Как правило базисную мощность принимаю равной 100 МВА, базисное напряжение - номинальное напряжение + 5%, т.е. 0,4 кВ, 6,3 кВ, 10,5 кВ, 37 кВ и т.д.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 09:27
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Dima_90 Посмотреть сообщение
Если нет данных о мощности (токи) системы можно эти данные взять с выключателей вышестоящих.
только точность расчета +- километр , тогда его делать и смысла нет )
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 10:20
#7
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Из книги И.Е.Цигельмана "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий": ... Базисная мощн. выбирается - 1000, 10 000кВА и т.д. или суммарная мощность источника питания.
Инзиля вне форума  
Ответ