| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.05.2013, 06:10 | #1 | |
Уменьшение расстояния от ГРП до подземных резервуаров
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 5701
|
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для СНиП 42-01-2002 принята актуализированная редакция СП 62.13330.2011. Предлагаю ознакомится с п.9.2.1. Если резервуары подземные и объём менее 50 куб.м., требования по установлению безопасных расстояний на них не распространяются. Если помещение кат.А принадлежит пром. предприятию, а резервуар ГНП - тогда на объект распространяются требования таблицы 10 СП 62.13330.2011 в котором действительно регламентированы расстояния. Вообщем, в посте недостаточно данных, чтобы конкретный совет дать, так что сперва предлагаю ознакомиться с актуализированной редакцией документа. Если убедитесь, что требование о наличии 10 м между зданием кат.А и подземным резервуаром есть, то обосновать отступление от него можно только на основании утверждённых СТУ. Главгосэкспертиза не рассматривает достаточность компенсирующих мероприятий. |
|||
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165
|
Тут есть а) сложившаяся практика. Например лично заказывал СТУ, чтобы не делать пождепо (объект на горе, ведёт туда только пожарная дорога) и чтобы материалы группы Г2 были на фасаде АБК. б) как процитировано выше, СТУ являются техническими нормами дополнительными к установленным. Таким образом, СТУ не только "регламентируют требования ПБ, если нет норм", но и корректируют требования ПБ изложенные в других нормативных документах. Это нормальная практика и, на мой взгляд единственное, что можно сделать - это разработать СТУ. Такого понятия, как "компенсирующие мероприятия" больше нет. Согласовать отступления от нормативов с организацией - разработчиком тоже уже невозможно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Расчет подземных резервуаров на всплытие | Регишка | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 17.01.2015 12:05 |
Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами | A_Ol | Инженерные сети | 5 | 10.01.2014 14:38 |
Гидроизоляция подземных резервуаров | SEREGA80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.08.2011 08:41 |