Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Должны ли пути эвакуации быть обязательно горизонтальными?

Должны ли пути эвакуации быть обязательно горизонтальными?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2018, 06:41 #1
Должны ли пути эвакуации быть обязательно горизонтальными?
Andrfire
 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20

Здравствуйте.
В Нормах не удалось найти требования о горизонтальности пола на путях эвакуации (либо о величине допустимого уклона).
Может быть , виною тяпница 13-е)?..
Ткните носом, пожалуйста.
Спасибо!
Просмотров: 2074
 
Непрочитано 13.07.2018, 06:58
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


СП 1, не? И соответствующие разделы профильного СП для данного типа зданий. Плюс СП МГН, если таковые там есть.
P.S. Сформулируйте задачу более чётко, тип здания, перепад высот, длина пути эвакуации с перепадом высот.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 07:41
#3
Andrfire


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20


В СП1 указаны требования к высоте и ширине горизонтальных участков путей эвакуации.
Об обязательности их горизонтальности ничего не нашел.
Озадачился этим вопросом при проектировании пешеходного перехода между зданиями (Ф4.3 и Ф5.1).
В дальнейшем тоже могут возникнуть такие варианты.
В профильных СП: СП 44.13330.2011 "Административные здания", СП 56.13330.2011 "Производственные здания", СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для МГН", СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", СП 160.1325800.2014 "Многофункциональные здания" про обязательность горизонтальности эвак. путей тоже нет ничего.
Andrfire вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 07:52
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Пешеходный переход между зданиями является переходом-сооружением или открытым тротуаром?
В СП1 косвенным пунктом является
Цитата:
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Соответственно, логика такая - если меньше 45см, то онли горизонтали, если больше - то пандусы или лестницы.
А СП МГН нужен для регламентирования максимальной длины пандусов и размеров площадок. В СП1 максимальная длина пандуса вроде бы не ограничена...
P.S. Хотя это тоже очень спорно...
А про наружный переход уточнял с учётом требований для МГН, требования к земельным участкам, входы и пути движения (т.е. снаружи здания)
Цитата:
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
----- добавлено через ~8 мин. -----
В принципе, если прямо трактовать СП1 этот пункт, и не озадачиваться МГН, то получается, что реально регламентируется только максимальный уклон не более 1/6... И соответственно, требований по горизонтальности именно для путей эвакуации нет. Но могут быть требования по уклону полов в условиях обычной эксплуатации, может, стоит изучить СП "Полы"?

Последний раз редактировалось Komplanar, 13.07.2018 в 07:59.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Должны ли пути эвакуации быть обязательно горизонтальными?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
У кого какие должны быть обязанности? Modis Разное 48 05.12.2010 15:59
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации? arch.Wladek Архитектура 7 22.11.2010 11:13
В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 05.02.2010 16:48
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2009 09:40