Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина
Djuli
 
архитектор
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 24

Магазин предпологается расположить на 1-м этаже бывшего кинотеатра. Из торгового зала(260м2) запроектированы два эвакуационных выхода. В складские помещения мы попадаем через отдельный вход зоны разгрузки. Так же из складской зоны предусмотрен выход в торговый зал. Требуется ли отдельный эвакуационный выход из складской зоны?
Просмотров: 5494
 
Непрочитано 05.02.2010, 11:42
#2
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Зависит от размера и состава помещений, их взаимного расположения и т.д.
Там же, наверняка, не только кладовые, но и администрация\бытовки.
Чтобы внятно ответить, желательно увидеть план.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 11:58
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


ошибся окном
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 17:28
#4
Djuli

архитектор
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 24


Я знаю, что нельзя эвакуироваться через зону загрузки. Но меня смущает то, что в помещениях складов нет мест постоянного пребывания людей. Может в этом случае не такие жесткие требования? В принципе есть возможность сделать выход из складской зоны в торговый зал минуя зону разгрузки.Но я сомневаюсь.
А еще вопрос по дымоудалению из складов. Их площадь по отдельности и вместе менее 50м2. Лишние окна пробивать нежелательно. Достаточно ли того, что склады примыкают к разгрузочной с дверью, или того, что в разгрузочной находится окно( СНиП Общественные здания п.1.74 если не путаю).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
План 1-го этажа после реконструкции.dwg (226.1 Кб, 581 просмотров)

Последний раз редактировалось Djuli, 06.02.2010 в 12:08.
Djuli вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:57
#5
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Djuli Посмотреть сообщение
Но меня смущает то, что в помещениях складов нет мест постоянного пребывания людей
Постоянных рабочих мест нет, но люди там, все-таки работают. Следовательно, эвакуация нужна.

Цитата:
Сообщение от Djuli Посмотреть сообщение
есть возможность сделать выход из складской зоны в торговый зал минуя зону разгрузки.Но я сомневаюсь.
Правильно сомневаетесь. По нормам, эвакуация через соседнее помещение допустима на любом этаже, кроме первого.
Так что, ежели не хотите, чтобы замучали пожарные - предусмотрите для этих помещений отдельный выход на улицу.

Цитата:
Сообщение от Djuli Посмотреть сообщение
вопрос по дымоудалению из складов
В вашем случае ни дополнительных окон, ни принудительного дымоудаления предусматривать не требуется - площади позволяют.

ПС. Еще два скромных замечания:
1. Водомерный узел должен быть отдельным выгороженным помещением.
2. Помещение электрощитовой, по-моему, расположено далековато от выхода на улицу. (В идеале, оно, собственно, должно иметь выход непосредственно наружу)
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 12:51
#6
Djuli

архитектор
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
Так что, ежели не хотите, чтобы замучали пожарные - предусмотрите для этих помещений отдельный выход на улицу.
А если предусмотреть выход из коридора складской зоны на улицу через тамбур торгового зала? Хотя я не встречала выход в тамбур сразу из нескольких помещений.....



Цитата:
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
1. Водомерный узел должен быть отдельным выгороженным помещением.
Насчет необходимости выгораживания водомерного узла отдельным помещением не уверена. Уже были подобные совмещения в других проектах прошедших экспертизу. В одном из них в едином помещении располагались водомерный узел, насосная пожаротушения и ИТП. Замечаний не было.

Последний раз редактировалось Djuli, 12.02.2010 в 13:19.
Djuli вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимо ли проектирование металлической лестницы, как второго эвакуационного выхода из помещения детского кафе? Надежда Павловна Архитектура 3 27.07.2009 19:46