| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.04.2017, 15:11 | #1 | |
Подскажите, как посчитать плиту на срез при таком опирании?
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 3625
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
наверняка, еще и этажом выше для перекрытия используются более короткие плиты, опирающиеся на эти сомнительные 170 мм кладки
----- добавлено через ~2 мин. ----- в первую очередь, проверьте кладку стены на эксцентриситет = 220 - 0,5*(440-170) = 85 мм, ну случайный сюда можно добавить, итого порядка 10 см наберется. если кладка пройдет, тогда дальше можно думать. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 39
|
Цитата:
Этажом выше идет монолитный армпояс Кладку? А с ней что не так? Может фундамент проверить? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 39
|
2, но ко второму этажу этот косяк не повторится я так понял. Или от этого еще что-то плохое может случится? Я так понял, что это просто к расчету на продавливание плиты нагрузку добавит
Я извиняюсь, может я чего-то не понимаю, но вроде кладка опирается целиком, пусть даже значительной частью - на плиту. И рухнет кладка не раньше плиты - я поэтому и спрашиваю расчет плиты |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Вы хотите рассмотреть плиту, как балку, которая должна передать часть нагрузки. но можно ведь и с другой стороны - если бы не было плиты (или прочности ее не хватает), насколько была бы жизнеспособна конструкция? в этом случае 170 мм кладки висят в воздухе, а нагрузка на фундамент передается только остальными 270 мм. вот если при этом условии прочность стены обеспечена, то и за плиту можно не особо волноваться. Пита имеет какую-то изгибную "податливость" (пусть даже на приопорном участке они минимальная), соответственно основная часть силового потока должна пойти по более жесткому направлению "стена-фундамент" Поэтому и спрашивал про вышележащее перекрытие, с каким эксцентриситетом приходит нагрузка от него? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 39
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- "А это, детектив, правильный вопрос." Все через третьи руки - меня там не было, когда монтировали плиты и клали стены |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
- Пришлите, пожалуйста, книжки!" А К Чуковский Да просит меня ваш шеф. Если дальше нет еще n-наго количества этажей выполненных по такой же схеме , то тогда скорей всего будет, как то так... а это почти срез.... а для нормальной пустотки изготовленной из B35 B40 это...по бетону тонн 10 минимум наверна, да там еще каркасы стоять Вы уж посчитайте ))), а плиты они того... Цитата:
Но ежели совсем страшно тогда штрабу можна.... правда ее луче в голове нужно делать... мартышкам! тьфу Айболиту...)))
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес Последний раз редактировалось A III, 28.04.2017 в 23:53. Причина: Классика детской литературы с картинками |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
смятие, срез, продавливание....
главное прочность поперечного сечения плиты - может ли сечение передать сжимающую нагрузку со стены на фундамент равноценно разделенную между бетоном плиты и участком из кирпича. здесь основной вопрос - выполнено ли требование завода-изготовителя и норм по цементированию отверстий по торцам плиты. если да, то и считать нечего. плита будет защемлена в кладке так же как и в обычном случае - частично. на это в плите имеется некоторое верхнее армирование, а кирпич за пределами ширины фундамента давить на плиту не будет, т.к. это не гибкий материал, он попросту зависнет (никаких штраблений тут не нужно, это смешно), а эксцентриситет от не полного опирания для 2х этажного здания полагаю не существенный фактор.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку | Orson | Металлические конструкции | 9 | 13.11.2015 19:58 |
Как в Мономах Плита создать и посчитать плиту? | bolotov | Мономах | 5 | 16.03.2013 16:54 |
Подскажите: как правильно посчитать металлический стержень? | shturman | Металлические конструкции | 1 | 19.06.2012 16:47 |
Подскажите пожалуйста,как можно изобразить в Лире ребристую плиту и произвести расчет | АнеЛ | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.05.2012 13:05 |
Как посчитать резьбу на срез? | LEY | Машиностроение | 2 | 23.07.2010 14:10 |