| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием

Расчет подпорной стены со свайным основанием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2008, 06:07
Расчет подпорной стены со свайным основанием
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161

Добрый день!

Дано – подпорная стена, в основании которой устроены буронабивные сваи с шагом 2,5 м. Головы свай объединены ростверком, по которым устроена подпорная монолитная ж/б стена высотой 3,5 м.
Чертеж dwg прикрепляю.
Необходимо проверить достаточность шага устройства свай 2,5 м.


Где посмотреть пример расчета такой смешанной подпорной стены?

Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (490.0 Кб, 27443 просмотров)

Просмотров: 92020
 
Непрочитано 04.04.2018, 10:23
| 1 #181
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от sokorenkoav1991 Посмотреть сообщение
(диаметр свай 1 м, шаг 1,1 м)
Интересные какие то сваи, может проще стену сразу? =)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 10:32
#182
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


думаю да, если нагрузка по длине стены и высота стены не сильно меняются, то по минимальному проценту можно
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 20:24
#183
sash77


 
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 5


Интересно, shuvaligator, досчитал свой пример до конца?
sash77 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 01:19
#184
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Доброй ночи! Кто-нибудь в курсе почему в методических указаниях по проектированию подпорных стен из БНС не учитывается доп. давление обусловленное весом засыпки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 148
Размер:	21.3 Кб
ID:	214679  
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 17:53
#185
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Потому что подрисовывают со второй стороны
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 19:46
#186
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Потому что подрисовывают со второй стороны
речь о доп. давлении,
свая представлена балкой на упругом основании, со стороны засыпки по глубине должно действовать доп. давление, тк коэффициент постели изменяется с глубиной, то это доп. давление должно влиять на распределение усилий, и , само собой, на деформации массива грунта и распределение напряжений в нем

upd Если есть предпосылки к расчету-просьба поделиться, также интересует вывод формулы предельных напряжений SigmaZ по боковой поверхности сваи(переход от Кулона-Мора к данной записи).
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 20:17
#187
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вывод формулы предельных напряжений SigmaZ
Предельные напряжения это разница между пассивным и активным давлением на данной глубине, иными словами, какое давление надо добавить к активной составляющей что бы победить пассивную. Именно поэтому ниже дна котлована не строится эпюра активного давления
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 21:04
#188
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Предельные напряжения это разница между пассивным и активным давлением на данной глубине, иными словами, какое давление надо добавить к активной составляющей что бы победить пассивную. Именно поэтому ниже дна котлована не строится эпюра активного давления
тогда не логично что не добавляется активное от дополнительной нагрузки(засыпки подпорной стены).
ябс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32