| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.10.2018, 13:49 | #1 | |
Жесткая заделка ж/б колонны в плиту покрытия
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 3601
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Если бетон плиты В25, а толщину пластины сделать 14 мм, то "типа" да.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Разный отклик на неравномерное загружение.
----- добавлено через ~55 мин. ----- ssvsergey, в данном случае эти "шайбы" могут выколоть бетон. Если уж так хотите применить "шайбы", то расположите их под верхней сеткой.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 25.10.2018 в 20:05. |
|||
|
||||
Да, разный на не сильно. Если говорим о +/- равных пролетах, то большую долю нагрузок будут составлять постоянные и длительные нагрузки почти равномерные (даже не принимая во внимание эффект перераспределения моментов). И поэтому эпюры моментов получаются почти одинаковыми, даже при шахматных временных нагрузках - колонна немного "откусывает" момент у плит в случае жесткого закрепления. Но если у нас не экстраординарный случай, то колонный момент слишком мал, чтобы, приняв жесткое закрепление, сильно заморачиваться с анкеровкой - в реальности может хватить небольшого загиба или даже прямой анкеровки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Я бы лучше загиб сделал. По месту бы отогнули и всего делов. Диаметр ведь 20мм.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
А почему надо говорить о них? Сейчас такая чехарда бывает, что закачаешься!
Цитата:
Другое дело, насколько качественно приварят эту пластину. Сварщики на монолите это ахтунг! |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Подкачайтесь и будете одним мизинчиком гнуть
Варить обязательно "на месте" нужно? ----- добавлено через ----- Прям все?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 26.10.2018 в 19:38. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
да и не надо думать про сварщиков. вы запроектировали отличный жесткий узел с отличной анкеровкой, сделали, так сказать, свою работу, дальше сварщик должен сделать свою работу (всего лишь), а думать о том, будет он с бодуна или нет - это уж чересчур..
----- добавлено через ~4 мин. ----- d20 нужно гнуть хотя бы с радиусом 5d=100 мм (SergeyKonstr говорит, что не обязательно 10d, я ему верю ). Или закладывать готовое гнутое изделие или анкерную пластину. |
|||
|
||||
Цитата:
Ну и, повторюсь, ничто не мешает рассмотреть НДС верхнего сечения колонны. Как правило, стандартная колонна 400х400 с минимальным армированием 4х16 явно недогружается покрытием. Эксцентриситет при жестком узле в пределах 10 см получается. Насколько будет растянута арматура при таких усилиях?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту | Scaryboy | Металлические конструкции | 19 | 28.02.2014 12:16 |
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту | Buks100 | Основания и фундаменты | 11 | 31.05.2011 10:09 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |