ПроектантБС
 
Симферополь
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 50

Требуется определить : допустимо ли на ригель ИБ6-1 (L=8480мм) на который опираются ребристые плиты покрытия 1,5*6 с каждой стороны по 5 шт., приложить по центру дополнительную сосредоточенную нагрузку 3тс. Уже скачал себе типовую серию 1.420-35.95 "Конструкции многоэтажных производственных зданий", но никак не могу разобраться. Ткните мне пальцем куда нада пожалуйста)
Просмотров: 3259
 
Непрочитано 23.03.2011, 16:15
#2
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


а какая нагрузка от плит?
bap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 17:39
#3
ПроектантБС


 
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50


В том то и дело что я не знаю. Здание существующее.
по 1.420-35.95 расчетная равномерно-распределенная нагрузка:
-от веса плит покрытия 2070кг/м от веса кровли 2130 кг/м (постоянные)
- временно длительные 1630 кг/м
-кратковременная 1630 кг/м
и как дальше быть?
ПроектантБС вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 19:06
#4
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


то что ты знаеш нагрузки на которые рассчитан ригель это хорошо. но тебе нужно сравнить их с фактическими нагрузками (вес плит, конструкция кровли, снег, технологические нагрузки и т.д.) и дополнительной сосредоточенной нагрузкой. сумма фактической и дополнительной не должна превышать расчетную. причем надо учитывать, что расчетная нагрузка указана для ригеля без дефектов
bap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 10:13
#5
ПроектантБС


 
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50


В таком случае, если визуально отсутствуют временно-длительные нагрузки на кровлю могу ли я вместо распределенной 1620кг/м приложить свою сосредоточенную 3тс по центру? (по эпюрам поп. силы и момента смотрел мин. запас 50% при 2-х вариантах защемления -шарнир и жесткое)
ПроектантБС вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:06
#6
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


что значит визуально отсутствуют? что сугробов на крыше невидать? так ты зиму подожди, к декабрю они там визуально образуются
bap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Дополнительная нагрузка на ригель ИБ6-1

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32