| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2011, 12:40 | #1 | |
Дополнительная нагрузка на ригель ИБ6-1
Симферополь
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 3259
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
В том то и дело что я не знаю. Здание существующее.
по 1.420-35.95 расчетная равномерно-распределенная нагрузка: -от веса плит покрытия 2070кг/м от веса кровли 2130 кг/м (постоянные) - временно длительные 1630 кг/м -кратковременная 1630 кг/м и как дальше быть? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
то что ты знаеш нагрузки на которые рассчитан ригель это хорошо. но тебе нужно сравнить их с фактическими нагрузками (вес плит, конструкция кровли, снег, технологические нагрузки и т.д.) и дополнительной сосредоточенной нагрузкой. сумма фактической и дополнительной не должна превышать расчетную. причем надо учитывать, что расчетная нагрузка указана для ригеля без дефектов
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
В таком случае, если визуально отсутствуют временно-длительные нагрузки на кровлю могу ли я вместо распределенной 1620кг/м приложить свою сосредоточенную 3тс по центру? (по эпюрам поп. силы и момента смотрел мин. запас 50% при 2-х вариантах защемления -шарнир и жесткое)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Расчет резервуара, дополнительная нагрузка на стенку, ANSYS 5.5.1. | Sanches-cc | ANSYS | 2 | 16.11.2010 06:09 |
Нагрузка на сваю С-70.30-9. | Oleg Len | Основания и фундаменты | 25 | 21.04.2009 19:10 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Ригель в толще полов? | EUDGEN | Архитектура | 3 | 07.04.2005 08:31 |