расчет категории по пожарной опасности склада бытовой техники
alldmc
 
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276

Есть помещение площадью 516м.кв. В помещении хранится бытовая техника типа холодильников, стиральных машин, утюгов, телевизоров, муз. центров и пр.
Кто считал подобные помещения, поделитесь пожалуйста расчетом ибо я понятия не имею, как определять вес горючей нагрузки у того самого, к примеру, холодильника. Он ведь на половину из металла, который не горит, а на половину из пластика, там же и картон и пенопласт и изоляция, которые и должны быть в расчете.
Может есть смысл брать натуральный вес который указан на упаковке?
Просмотров: 5759
 
Непрочитано 16.03.2012, 16:47
#2
inogost


 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 47


Не пробовали изучать НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности?
inogost вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:56
#3
sergei_k73


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от inogost Посмотреть сообщение
Не пробовали изучать НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности?
интересно а скакой редакции в НПБ 106-03 стали публиковать горючую нагрузку холодильников? Если не можешь ответить человеку то и не надо ничего писать. Или сказать нечего, а очень хочется?
sergei_k73 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 16:28
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


есть
Пособие по применению НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" при рассмотрении проектно-сметной документации
на стр 36 там расписан пример расчета. Брать надо горючее вещество, т.е. смотреть какая упаковка, какой пластик, что из внутрянки горит, масло в компрессоре и тп.
Само НПБ 105-03 сейчас заменяется СП 12.13130.2009.

Offtop:
Вот тут уж точно сказать, что то хотелось...
Цитата:
Сообщение от sergei_k73 Посмотреть сообщение
интересно а скакой редакции в НПБ 106-03 стали публиковать горючую нагрузку холодильников? Если не можешь ответить человеку то и не надо ничего писать. Или сказать нечего, а очень хочется?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 21:00
#5
Farahov


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 6


Alldmc, если еще актульно про пож. Нагрузку от холодильников напиши мне [email protected]. Поищу на работе, сам лет 7 назад считал производство холодильников на ФГУП ПОЗИС.
Farahov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > расчет категории по пожарной опасности склада бытовой техники

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала. Turbo D Прочее. Архитектура и строительство 2 25.01.2010 16:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44