| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.06.2018, 17:16 | #1 | |
Можно ли размещать помещения лабораторий в подвале?
пианист
Питер
Регистрация: 18.02.2008
Сообщений: 418
|
||
Просмотров: 5341
|
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Подвал исследовательской лаборатории (наверху тоже помещения лабораторий). ГЖ, ЛВЖ, СУГ будут, но в количестве до 2-3л каждого (для проведения исследований пиролиза материала)
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
СП 4.13130.2013 Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
я бы подошел к "лаборатории" как промышленному процессу и соответственно СП 56, соответствующие разделы СП 1 СП4 и СП2
то есть если про лаборатории прямо ни где не сказано, надо ответственно определить категорию технологического процесса и почитать про категорию или категории в нормах вот в соседней теме в нормах про охрану труда ответ нашили на вопрос пс. само здание какого назначения? ну офисная высотка жилой дом или больница))?? ----- добавлено через ~2 мин. ----- DJo Frey от серьезных категорий иногда удается уйти основательной вентиляцией (снижение концентрации до неопасной), но она должна постоянно работать вроде. |
|||
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
А как можно обосновать (дать задание) на вентиляцию, если конкретно не определено, какое количество будет расходоваться СУГ в рабочем процессе (расход чисто для горелок лабораторных)?
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
ButcheR, это все в технологии в соответствии с процессом. Ваш технолог это все делал. А если нет, то не могу понять что он вообще делал? Вводных много, и все они в ТЗ и технологии должны быть.
Этот вопрос звучит как: "можно ли почерпнуть сведения о кол-ве посетителей в кафе". Ну и ветка тут строительная, а с подобными вопросами Вам уже в технологическую |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
- у технического заказчика, - у технолога, - у лаборанта в аналогичной лаборатории. В любой исследовательской лаборатории есть внутренние планы работы или нормы использования расходных материалов в месяц.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
А можно по восемь часов да не зажигалкой а горелкой у которой от пятисекундного неподжига два куба Метана-пропана-ацителена в помещении Ну образно. А нам то откуда такие детали знать ----- добавлено через ~9 мин. ----- А можно жечь той же горелкой но один раз в по пять минут за неделю а остальное время журнал заполнять и отчеты составлять |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
Цитата:
Так что разницы особой нет. Горючий газ в подвал я бы, как технолог, не стал заводить. Дорого выйдет уйти от категории. А с учетом отраслевых норм проектирования - может получиться, что и просто невозможно. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? | Grizly055 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.12.2016 09:07 |
Помещения в подвале общ. здания не требующие устройства дополнительных выходов наружу. | Karol | Пожарная безопасность | 1 | 04.04.2016 14:16 |
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.11.2014 10:12 |
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель | XOPBAT_788 | Архитектура | 3 | 02.03.2010 15:50 |
помещения в подвале промздания | Элинка | Архитектура | 2 | 23.02.2010 12:33 |