Конструкция опорного узла дымовой трубы
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 5161
|
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
У вас рядом с трубой стена только с одной стороны? Я имею ввиду в другой плоскости стена есть или нет.Если нет то шарнирное крепление даст механизм в другой плоскости.Кстати зачем на конце конус?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82
|
Отвечаю на все ваши вопросы: Труба раскреплена к зданию во всех направлениях( здание представляет собой металлическую этажеркувысотой 110 м со смещением верхнего узла до 20 см, момент при жестком защемлении трубы 1100 тм!!!!!!!!!!!! за счет смещения здания, плюс ко всему грунты ужастнейшие-слабые и карсты), монтируется секациями по высоте, шарнирный узел нужен чтобы не передавать момент на фудамент, вот такие вот дела!!!!!!
|
|||
|