Непрочитано 07.03.2010, 15:04 #1
Расчет момента сопротивления планки
stnstn
 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 54

Всем привет!
Помогите определить требуемый момент сопротивления планки.
Мне кажеться только что поперечное сечение должно быть постоянным с
Wx сечение a-a= M/Ru = 6.1000/215.1000000= 28cm3

Правда?

Вложения
Тип файла: pdf Shema.pdf (47.2 Кб, 129 просмотров)

Просмотров: 4203
 
Непрочитано 07.03.2010, 18:26
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Планка (если это то, что на А-А) при таком сечении на изгиб мало работает, т.к. ее длина 300 при высоте ребра 80, а это ребро - единственная существенная составляющая жесткости на изгиб.
Этот элемент будет работать на растяжение, при этом верхнее ребро (треугольное, над консолью) будет передавать существенное усилие, и скорее при таких размерах срежется по сварному шву.
Красным нарисована упрощенная "расчетная схема".
Если нужно, чтобы верхний короткий элемент (планка что ли?) воспринимал изгиб. момент, он должен быть жестким, т.е. скорее высоким, чем широким, как говорил Буратино.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема1.jpg
Просмотров: 188
Размер:	24.5 Кб
ID:	34843  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 19:52
#3
stnstn


 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 54


Спасибо, Ильнур!
Переделал... Сделал ребро 128мм... Wx у меня уже 65см3.
А это что написал в начале что Wx должно быть не менее 28см3 - правда или ерунда?
Вложения
Тип файла: pdf Shema 2.pdf (73.8 Кб, 80 просмотров)
stnstn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 20:01
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


То что усилили, это хорошо, но я не говорил, что надо к этому стремиться - таким образом же мы получаем вместо пластины эквивалентное продолжение консоли. Тогда нужно соответствующее усиление места перехода делать (верхнюю косынку по швам проверить. А нижние элементы практически не работают. Верхний болт при этом работает на выдергивание.
28 см.куб должно быть у корня консоли, т.е. сама консоль и прилегающий участок верхнего "наращения" должны иметь 28. При этом, повторюсь, нижние элементы как бы не при делах.
Если нужно верхнюю пластину сделать негабаритной по высоте, т.е. действительно пластиной, тогда нужно момент разложить на плечо между пластиной и нижним болтом (примерно там центр "давления" на торец плиты) и на это усилие рассчитать соединение пластины с консолью. Верхний болт при этом работает на срез.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 20:58
#5
stnstn


 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 54


На счет 28см3 у корня консоли плюс верхнего треугольного ребра кажеться понял...
А если хочу негабаритную пластину сзади тогда надо расчитать верхние болты и сварные швы h=8mm на усилие среза 60кН, это хотите сказать?
Вложения
Тип файла: pdf Shema 3.pdf (54.7 Кб, 73 просмотров)
stnstn вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2010, 08:26
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Да, на срез, примерно на это усилие.
Вот там в последнем рисунке Вы нарисовали сварной шов, синим, t8, на другие швы тоже обратите внимание.
Вот один вариант:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант.jpg
Просмотров: 125
Размер:	13.2 Кб
ID:	34866  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 14:42
#7
stnstn


 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 54


Спасибо, Ильнур!
Сделал как насоветовали... Вот что получилось в конечном итоге у меня. Только неуверен нижнее ребро тоже на усилие 60кН надо было считать?
Вложения
Тип файла: pdf Shema 4.pdf (56.3 Кб, 103 просмотров)
stnstn вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2010, 15:25
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Нижнее ребро лучше посчитать на срез в месте стыка с консолью на усилие примерно Q*Lконсоли/высота консоли - через этот стык практически все сжимающее усилие передается (в итоге на бетон).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 17:02
#9
stnstn


 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 54


Йэс, сэр!
Спасибо огромное!
Сам точно не справился бы.
Вложения
Тип файла: pdf Shema 5.pdf (64.6 Кб, 102 просмотров)
stnstn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет момента сопротивления планки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Мономах 4.2. Неправильнный расчет момента. vladimir1963 Мономах 11 13.05.2009 23:50
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13