Как правильно выполнить примыкание колонны к ферме в металле?
Алексей Дмитриевич Гук
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 69

Вопрос такой. Начертил ферму и колонну, но ось колонны немного смещена от оси опирания фермы. То есть двутавр колонны большого профиля и если его ось будет проходить по крайней оси фермы, то колонна будет как бы внутри стойки фермы, а это не правильно. Как можно решить проблему? В рисунках все видно.

Изображения
Тип файла: jpg Схема 1.JPG (177.2 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg Схема 2.JPG (211.0 Кб, 306 просмотров)

Просмотров: 2178
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:34
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: Сдвинуть колонну или удлинить ферму , не?
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:35
#3
Алексей Дмитриевич Гук


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 69


Так я сдвинул колону, на первой схеме видно. А узлы как?
Алексей Дмитриевич Гук вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:36
#4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


имелось ввиду чтобы узлы колонны и фермы совпадали
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:40
#5
Алексей Дмитриевич Гук


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 69


Так если я узлы сдвину, то и конструкции потянуться и опять получится наслоение.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:42
#6
speectre


 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


При такой схеме, вы никогда не получите правдивого результата.
Вам надо сдвинуть колонну на то место, где у вас узлы, разбить колонны в месте нижнего узла фермы.
И если вы уже хотите, чтобы графика красивой была, то вам надо установить жесткие вставки в местах примыкания фермы.
И при таком варианте, вам надо обратить внимание на узлы.
Если в верхнем узле есть овальное отверстие, то вам надо разрешить еще перемещения верхнего пояса относительно оси Х.
speectre вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:43
#7
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Алексей Дмитриевич Гук, объединение перемещений, жесткие вставки, ажт, не заморачиваться. любое из перечисленного Вам подойдёт
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:44
#8
Алексей Дмитриевич Гук


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 69


А как выполнить единение или жесткие вставки? У меня не получается

----- добавлено через ~38 мин. -----
Все, нашел сам в инете ))) вот ссылка отличная https://www.youtube.com/watch?v=Tgs_PZDsxi8
Алексей Дмитриевич Гук вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно выполнить примыкание колонны к ферме в металле?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно записывать объём выполненных работ по обварки колонны металлическими уголками и пластинами evgenii3000 Металлические конструкции 3 25.01.2011 20:23
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32