| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Специальные элементы типа 51 и 55 в SCADe

Специальные элементы типа 51 и 55 в SCADe

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2009, 18:13 #1
Специальные элементы типа 51 и 55 в SCADe
Ringo_500
 
Регистрация: 16.08.2009
Сообщений: 5

Помогите понять физику этих элементо (связь конечной жесткости и упругая связь), т.к. в мануале очень скупо.
И если с 51 вроде разобрался (как предполагаю - обычная жесткость N/delta l), то упругая связь для меня загадка. Исходя из размерности похоже, что это EF для перемещений и EI для поворота, но тогда деформация должна зависеть от длины упругой связи, т.к. delta l=N*l/EF, но при изменении длины в моих случаях деформация не меняется. И не ясно в каких координатах вводится жесткость - абсолютных или локальных.
Что-то я не допонимаю
А собственно мне надо смоделировать упругую связь между узлами, зная зависимость ее продольной деформации delta l от продольной же силы N, по всем остальным направлениям она абс. жесткая.

Последний раз редактировалось Ringo_500, 27.12.2009 в 19:47.
Просмотров: 16506
 
Непрочитано 29.12.2009, 12:41
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Связь кочечной жесткости отличается от упругой связи тем, что из двух узлов, моделирующих пружины, один узел является закрепленным в том направлении, по которому накладывается связь. Коль это так, не имееет смысла делать его двухузловым. При упругой связи возможно перемещение каждого из узлов, ее моделирующих. Для линейных направлений податливость равна N/delta, для угловых М/фи. Задание происходит в глобальной системе координат.
Цитата:
Сообщение от Ringo_500 Посмотреть сообщение
А собственно мне надо смоделировать упругую связь между узлами, зная зависимость ее продольной деформации delta l от продольной же силы N, по всем остальным направлениям она абс. жесткая.
КЭ55.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2009, 18:48
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Длина элемента 55 абстрактная, и никак не влияет на деформации. Этот элемент - связь между узлами с той жесткостью, какая задана. Задать жесткость можно в трех линейных и трех угловых направлениях. Абсолютная жесткость имитируется большим числом. Отсутствие связи - 0 или пропуск.
Направления по умолчанию - кажется в местной системе (в мануале написано -в глобальной системе, и как бы при желании изменить это можно изменить направления главных осей, как у стержня). Еще в окошке размерность U в т*м*м, а в мануале - т*м.
Линейная упругость символизирует сжатие-растяжение (или например С1 постели), угловая - сдвиг (или например С2 постели).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.12.2009 в 19:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2010, 19:04
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Направления - действительно в глобальной системе.
При задании маленьких жесткостей, вызывающих перемещения узлов на более 1/5 длины ближайшего элемента (по личным наблюдениям), автоматически "вводится" ограничение (связь) в соответствующем направлении. Т.е. перемещение становится 0. И сообщается о геом. изменяемости.
Вот пример для проверки наблюдений. Переход с изм. на неизм. происходит при Х~40...45 тн. Сообщение "узел 7 тип связи 5" не в счет. При уменьшении Х 55-го элемента будет доп. сообщение. СКАД 7.31.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (476 байт, 284 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 22:42
#5
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Направления - действительно в глобальной системе.
При задании маленьких жесткостей, вызывающих перемещения узлов на более 1/5 длины ближайшего элемента (по личным наблюдениям), автоматически "вводится" ограничение (связь) в соответствующем направлении. Т.е. перемещение становится 0. И сообщается о геом. изменяемости.
Вот пример для проверки наблюдений. Переход с изм. на неизм. происходит при Х~40...45 тн. Сообщение "узел 7 тип связи 5" не в счет. При уменьшении Х 55-го элемента будет доп. сообщение. СКАД 7.31.
Можно ли упругой связью смоделировать шарнирный узел соединения фахверковой колонны и стропильной фермы? Как можно определить жесткость упругой связи в таком случае?

Для примера пластинка 200х300х6 выдерживает продольное растяжение с усилием 35Т. Тогда получается что жесткость данной связи по направлению Y равна 35Т... тогда почему линейная жесткость в Т*м... Где моя ошибка?
Изображения
Тип файла: jpg Model.jpg (61.5 Кб, 901 просмотров)

Последний раз редактировалось user277418, 24.12.2013 в 22:57.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 08:57
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Для примера пластинка 200х300х6 выдерживает продольное растяжение с усилием 35Т.
Для задания жесткости т/м величина продольного усилия делится на перемещение от него в выбранном направлении. Например, можно использовать закон Гука.

Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
тогда почему линейная жесткость в Т*м..
А какая она должна быть? Ведь метод перемещений.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:15
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Можно ли упругой связью смоделировать шарнирный узел соединения фахверковой колонны и стропильной фермы? Как можно определить жесткость упругой связи в таком случае?
Для примера пластинка 200х300х6 выдерживает продольное растяжение с усилием 35Т. Тогда получается что жесткость данной связи по направлению Y равна 35Т... тогда почему линейная жесткость в Т*м... Где моя ошибка?
1. Эфтот узел предназначен ля непередачи вертикальных усилий при передаче всех остальных. "Пружина" по вертикали практически нулевая. Т.е. моделируем простым вводом шарнира в конец стойки в виде ОДНОГО линейного перемещения вдоль оси элемента.
2. О каких 35 тоннах Вы говорите? О гориз. реакции на верхнем конце фахверковой стойки? Дык эти 35 тонн практически ЖЕСТКО передаются на балку или что там у Вас...Или Вы и пластину в модель впихиваете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:12
#8
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


По 1: я всегда в схеме ставлю шарнир. Просто хочу понять смысл элемента и где его можно использовать.
Тогда сразу вопрос вдогонку: для моделирования соединений сборных ж/б элементов можно применять?

По 2: 35Т это максимальное продольное усилие (растяжение) которое выдерживает пластинка по прочности. Просто решил, что если мы вводим жесткость упругой связи, то это должно быть максимальное усилие поделенное на какое-то расстояние. Свою ошибку уже понял спасибо форумчанину выше.
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл

Последний раз редактировалось user277418, 25.12.2013 в 12:18.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:18
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
...хочу понять смысл элемента и где его можно использовать.
Смысл лучше понять через чтение мануала к СКАД с последующей проверкой в тестовой схеме для закрепления понятого.
Использовать можно везде, где по функциональному смыслу подходит.
Цитата:
для моделирования соединений сборных ж/б элементов можно применять?
Если функции соответствуют соединению, то почему нет? Тут нужна конкретика, соединения и цели расчетов бывают разные.
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
это максимальное продольное усилие (растяжение) которое выдерживает пластинка по прочности.
Очень интересный параметр. И куда его в упругий анализ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:24
#10
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Использовать можно везде, где по функциональному смыслу подходит.
Смысл в том, что бы определить поддатливость к деформациям элемента определенной жесткости...
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 13:27
#11
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Можно ли упругой связью смоделировать шарнирный узел соединения фахверковой колонны и стропильной фермы?
Объясните пожалуйста, а почему ей? Я использую эл-т 51 (связь конечной жесткости)

Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
для моделирования соединений сборных ж/б элементов можно применять?
её же использовал для моделирования стыка стяжным замком ВТ, в сборном жб блоке.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 13:37
1 | #12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Смысл в том, что бы определить поддатливость к деформациям элемента определенной жесткости...
Я уже говорил:
Цитата:
1. Эфтот узел.... "Пружина" по вертикали практически нулевая.
Эта пластина гнется без усилий. Мы, практикующие проектировщики, называем ее "листовой шарнир".
Как бы еще сказать? Жесткость минимальная. Податливость максимальная. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 13:48
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, а почему ей? Я использую эл-т 51 (связь конечной жесткости)
Ого. Это ж СВЯЗЬ. Ограничение перемещения, только податливое. Создает сопряжение не между элементами, а с диском-земля. Зачем она там вообще? Или я плохо помню номера КЭ в СКАДе?
 
 
Непрочитано 25.12.2013, 14:09
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... Или я плохо помню номера КЭ в СКАДе?
Неплохо:
Изображения
 
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 14:13
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, ну вот все именно так, как я и думал. А значит 51 впихивать в узлы стыковки элементов - чушь какая-то.
 
 
Непрочитано 25.12.2013, 14:15
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...значит 51 впихивать в узлы стыковки элементов - чушь какая-то.
Да. Но и 55 надо впихивать под контролем - см.п.4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 14:15
#17
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эта пластина гнется без усилий. Мы, практикующие проектировщики, называем ее "листовой шарнир".
Как бы еще сказать? Жесткость минимальная. Податливость максимальная. И т.д.
Я Вас понял еще в первый раз. Пластинка как вариант, просто хочу понять смысл элемента КЭ 55 и где его можно применять. Спасибо, что откликаетесь.

Вы лично использовали где-нибудь в своих расчетах КЭ 55?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 14:18
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
...Вы лично использовали где-нибудь в своих расчетах КЭ 55?
Да, использовал, но всего несколько раз. Где, не помню.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 14:35
1 | #19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да. Но и 55 надо впихивать под контролем - см.п.4.
Да даже молоток можно не за ту сторону взять неумеючи.

ЗЫ: когда жесткость "пружинки" узла фахверка начнет влиять на НДС фермы, я начну использовать и 55 элементы и в объеме этот узел считать может быть. Но блин, это настолько не выходит за рамки погрешностей даже ооочень точных расчетов, что я нисколько не понимаю, зачем оно там.

Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Вы лично использовали где-нибудь в своих расчетах КЭ 55?
Панельщики-ЖБшники используют в узлах стыков. Я когда-то пытался им моделировать саморез кровельный, отвечая для себя на вопрос "раскрепляет ли профлист прогон". Его применение - любые пружинки, которые хоть что-то несут. Не зря на картинке пружинка нарисована. Будете моделировать в СКАДе, предположим, матрас спальный - берите этот элемент. Захотите смоделировать сжимаемую толщу грунта, с двух сторон от которой лежат ЖБ-плиты - используйте этот элемент. Сэнвич как-то смоделировать подробно - тоже отличный вариант.

Еще обратите внимание на 352 одностороннюю связь - такая же упругая связь, только в геометрически нелинейных расчетах умеет отключаться при сжатии/растяжении.
 
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:18
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Arikaikai, если Вам для фахверка - то объединение перемещений можно использовать по соответствующему направлению.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Специальные элементы типа 51 и 55 в SCADe

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 708 12.04.2021 14:54
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53