| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.

Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2010, 13:15 1 | #1
Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.
Miron_23
 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15

Перекрытие безбалочное. Пролет 6 м. Опирание на мет. главные балки. Высота перекрития 16 см. Армирование - верхняя и нижняя сетка. Вопрос: Как законструировать поперечное армирование. Может у кого есть пример?
Просмотров: 25483
 
Непрочитано 27.08.2010, 13:22
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


http://dwg.ru/dnl/7633
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 14:55
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Miron_23
тонковата плита на 6 метров
СП 52-103-2007 п.7.7
Если сделать как рекомендуется, то поперечка вряд ли появится в расчете.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 19:54
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Минимальная высота безбалочной безкапительно плиты перекрытия ориентировочно примается 1/32 большего пролета. 6000/32=187,5мм. 160 - МАЛО. По поводу расчета поперечной арматуры от продавливания - см. СП 52-101, а также пособие к нему. Еще в помощь - в днл есть "научно- технический отчет...", который и лег в основу СП.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 22:55
#5
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Насколько понял, имеется монолитная многопролетная неразрезная плита по металлическим балкам. Если так, то продавливания здесь нет. Армирование опорных узлов есть в пособии Тихонова и в руководстве по конструированию ЖБК.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 10:01
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Miron_23 Посмотреть сообщение
Перекрытие безбалочное. Пролет 6 м. Опирание на мет. главные балки. Высота перекрития 16 см. Армирование - верхняя и нижняя сетка. Вопрос: Как законструировать поперечное армирование. Может у кого есть пример?
Если хотите посчитать поперечную арматуру, то надо вырезать пососу плиты любой ширины и посчитать как балку, но скорее всего она не нужна. Плита 160мм на 6 может быть тонкой, надо внимательней оценить прогибы.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 12:52
#7
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Перекрытие без балочное опирается на балки )))
армирование верхняя и нижняя сетка ))))
Miron_23 архитектор наверное?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 12:57
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Насколько понял, имеется монолитная многопролетная неразрезная плита по металлическим балкам.
А я этого не понял...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 11:42
#9
Miron_23


 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15


Спасибо за советы, высоту перекрытия увеличим.
Miron_23 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 17:24
#10
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Всем доброго времени суток. Имеем безбалочное монолитное ж.б. перекрытие (бетон В25). По расчету поперечная арматура не требуется. Подскажите, есть ли где-нибудь указания по конструктивному поперечному армированию перекрытий? Спасибо.
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 19:32
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


СП, СНиП, Пособие.
 
 
Непрочитано 20.02.2014, 21:08
1 | #12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


рекомендуется заплатить немного инженеру-конструктору и производить работы по проекту раздела КЖ, а не лепить самопал
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 12:16
1 | #13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Имеем безбалочное монолитное ж.б. перекрытие (бетон В25). По расчету поперечная арматура не требуется. Подскажите, есть ли где-нибудь указания по конструктивному поперечному армированию перекрытий? Спасибо.
Нормативных указаний на обязательную постановку арматуры от продавливания нет.
Но даже если не требуется, нужно ставить, т.к. продавливание одного узла означает лавинное обрушение сооружения.
Кроме того, не забывайте про человеческий фактор: бетон плиты там забыли провибрировать или водичкой разбавили, всякое бывает.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:00
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Ладно, раз уж такая пьянка пошла.
Скажите, пожалуйста, кто как делает.
Выполняете ли сгущение поперечной арматуры в плитах перекрытий (равномерная нагрузка) в зонах у опор ?
В балках то понятно надо, а вот в плитах ни разу не видел. Только сейчас задумался... Ведь отличия между балкой и плитой нет.
Почему же не надо сгущение делать, ведь поперечную силу и наклонные трещины никто не отменял...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:06
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ладно, раз уж такая пьянка пошла.
Скажите, пожалуйста, кто как делает.
Выполняете ли сгущение поперечной арматуры в плитах перекрытий (равномерная нагрузка) в зонах у опор ?
В балках то понятно надо, а вот в плитах ни разу не видел. Только сейчас задумался... Ведь отличия между балкой и плитой нет.
Почему же не надо сгущение делать, ведь поперечную силу и наклонные трещины никто не отменял...
Так в плитах поперечка и ставится только вокруг колонн. Или вы имеете ввиду скрытые ригели с хомутами? Так конечно у колонн нужно их ставить чаще в соостветствии с конструктивными требованиями к крестообразной постановке поперечной арматуры плит возле колонн (шаг не более h0/3).
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:15
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Так в плитах поперечка и ставится только вокруг колонн.
Ну как же так ? Почему ? А наклонная и вертикальная трещины ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:46
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Никогда не ставил поперечку в плитах (кроме фундаментных). Фигня всё это.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 14:18
#18
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


в тонких плитах до 180 мм установка поперечной аврматуры не рекомендуется. Она там не сработает
svg вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 14:32
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


swell{d}, у нас ставят.
После ваших постов понимаю, что, видимо, против лягушек и прочего.

Но тем не менее. У опоры поперечная арматура нужна или возникнет трещина рассчитываемая СНиПом.
Нужна только в одном месте - у опор.
Допустить раскрытие трещины - это надо её считать на ширину раскрытия супротив тех 0,2-0,4 мм. Как это делать я не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 14:36
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Железобетона без трещин не бывает. Какая связь с лягушками я не понял. Поперечку надо ставить с шагом порядка 50мм, многие ставят с шагом 200х200 и думают, чтовсё ок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06